PLC输出PWM波的也是通过一个场效应管输出,但PWM输出电流不够大,需要扩流, 我外接了一个IRF840管,PLC输出点接840的D极,S极接电磁阀正,840G极接地, 这样到时可以驱动电磁阀,...谁能告诉我这样接法是串联 还是并联,或者是其他(PLC自身一个MOS,加840管)但我知道这种接法不妥,因为电磁阀工作后 PWM输出端电流很大有将近1A(如果部串电阻的话)我PLC 场效应管电流太大会烧掉,
但是我将PLC PWM输出接840G极,D极接电磁阀正,S极接地后,就上电瞬间电磁阀有响应,然后就没有电流了, 我不知道是怎么回事?谁能帮我解答一下。(相应的续流二极管也并了)。
1,2.--我的PLC为漏型, 电磁阀不带驱动器,是直接PWM方波调节占空比驱动电磁阀。
3,4-刚开始我是接线接错了,PLC 输出端PWM方波直接接到了IRF840 D极了,S极接电磁阀正了,G极接地了,电磁阀能驱动,但是PLC PWM输出端电流很大,所以我串了电阻,怕把PLC的PWM输出端晶体管烧掉。已经烧过一次了。
5.后来我查了一下irf840的三个脚的定义知道我原先接错了,就改过来了,欧姆龙PLC CIO100.01点输出PWM波接入IRF840的G极, S极接地,D极接电磁阀正,电磁阀负共地,PLC的COM口共地, 但是这样上电后电磁阀就是上电瞬间有动作,然后就没有动作了。 所以我不明白怎么回事, 后来我拆开PLC同时看PLC硬件手册,看到PLC CIO100.01点PWM输出端是有一个场效应管的,PLC的PWM波也是内部场效应管的D极输出的,内部场效应管的S极是接的PLC的COM端,我就是不清楚我外部再接一个IRF840管放大有没有用?如果没用我该怎么放大PWM波,然后通过调节占空比来驱动电磁阀?
感谢ZDPFAT的回复,我刚接触这个项目,对于电路不太懂,还请多指教!
我的补充问题请见上面,谢谢。还请指教。
追答看图吧。一般输出级对管,会选择NPN-PNP型互补,便于电路搭配。你的PLC输出为NPN漏型,再选择一款Nmos,很难搭配出简便的驱动电路的,建议更换为PMOS管。
如何加 继电器, 继电器加在那个位置?