三相电柴油机输出电压不稳原因?

能正常启动,但输出电压有两相是200多伏,有一相是400多伏。请问什么原因

1.由于输入电压不稳定(通常交流电网允许有±10%的波动),而导致整流滤波电路输出直流电压不稳定
2.由于整流滤波电路存在内阻,当负载变化时,引起负载电流发生变化,使输出直流电压发生变化
3.由于电子元件(特别是导体器件)的参数与温度有关,当环境温度发生变化时,引起电路元件参数发生变化,导致输出电压发生变化
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-09
三相电柴油机输出电压不稳原因是三相负载不平衡可在成三相电压不稳。一相接地造成其他俩相电压升高,其他原因是一些用电器故障造成的接地等。
当三相电的电压不稳定时,可以增加一个电压调节器来平衡电压。大波动、非共用电气设备所需的供电电压应在其设定值范围内稳定,使各种电路或电气设备在额定工作电压下能正常工作。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2019-12-09
一种是加上负荷后相电压不平衡,这种故障一般是由于各相之间所承担的负荷大小不同所造成的,可以通过调整负荷而达到相电压平衡;另一种是空载时发电机的相电压不平衡,这种故障一般是由于发电机内部励磁机或定子损坏所致。造成这台发电机出现上述故障现象的原因有:控制柜上的绝缘指示灯L3损坏后造成相电压不平衡;发电机内部有短路现象;柴油机转速不稳定或存在其他故障。
第3个回答  2019-12-09
个人判断,电机内线圈间出现短接了,即:线圈导线之间的绝缘没做好。
第4个回答  2019-12-09
检查一下接线板是否松动如果没问题 那就是过负荷把线圈之间的绝缘破坏了,出现短路。