    勘察现场施工(检修)作业需要停电的范围及设备、保留的带电部位以及并架或邻近、交叉带电设备,作业现场的条件、环境、地形及其他危险点等,并初步确定作业方法;

    施工(检修)作业需要停电的范围及设备,接线方式,杆塔号、导线规格;

    并架(邻近)带电的设备、临近公(铁)路、建筑物、河流、电力(通信、路灯)线路的位置;

    接地线装设位置;

    杆(塔)组立的拉线、地锚,紧、撤线时装设的临时接线,起重机械、牵引机械的位置等;

    画出交叉跨越公(铁)路、建筑物、河流、电力(通信)线路示意图;

    画出有可能送电到停电线路的分支线路情况及双电源供电方式示意图;

    施工(检修)车辆、机具需要经过的道路和进出通道的情况;

    其它影响施工(检修)作业的危险因素。

电力安全工作规程(电力线路部分)

     保证安全的组织措施

    现场勘察制度

    2.2.1  进行电力线路施工作业或工作票签发人和工作负责人认为有必要现场勘察的施工(检修)作业,施工、检修单位均应根据工作任务组织现场勘察,并作好记录。

    2.2.2  现场勘察应查看现场施工.(检修)作业需要停电的范围、保留的带电部位和作业现场的条件、环境及其他危险点等.

    根据现场勘察结果,对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目,应编制组织措施、技术措施、安全措施,经本单位主管生产领导(总工程师)批准后执行。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-08-27
现场勘察制度
3.2.1 配电检修(施工)作业和用户工程、设备上的工作,工作票签发人或工作负责人认为有必要现场勘察的,应根据工作任务组织现场勘察,并填写现场勘察记录(见附录A)。
3.2.2 现场勘察应由工作票签发人或工作负责人组织,工作负责人、设备运维管理单位(用户单位)和检修(施工)单位相关人员参加。对涉及多专业、多部门、多单位的作业项目,应由项目主管部门、单位组织相关人员共同参与。
3.2.3 现场勘察应查看检修(施工)作业需要停电的范围、保留的带电部位、装设接地线的位置、邻近线路、交叉跨越、多电源、自备电源、地下管线设施和作业现场的条件、环境及其他影响作业的危险点,并提出针对性的安全措施和注意事项。
3.2.4 现场勘察后,现场勘察记录应送交工作票签发人、工作负责人及相关各方,作为填写、签发工作票等的依据。
3.2.5 开工前,工作负责人或工作票签发人应重新核对现场勘察情况,发现与原勘察情况有变化时,应及时修正、完善相应的安全措施。本回答被网友采纳