广联达画板筋

请问这样的板在广联达里怎么布置?

底筋一块一块画,图集要求全部断开的,除非图纸写明贯通布置。断开了多了一点点的锚固,但是搭接基本都没了,单块板超过6米的不多。面筋要不贯通布置。这些都是受力筋,然后你那个左右各1000的用支座负筋话,注意改下规则,它1000是支座外边缘开始算的,软件默认是中间,这个在计算设置里面改,还有弯折,弯折长度是板厚减去两倍的保护层。别忘记设置了,除以区别左右,比如最左边的那个,左支座距离为0了就是,中间的都是左右各一百,还有一种你截图比较小,看不多,就是横跨板的那种,那种是跨板负筋,在受力筋栏里有这个分类,其它处理都同支座负筋,但是不能用支座负筋代替哦。最后看你是双层双向板还是咋的,如果单层板筋,那么沿支座负筋方向要布置分布筋,作用是固定支座负筋的,如果双层双向的,自然不需要了。还有如果是双层双向的,注意把支座负筋布置成隔一布一,就是刚好和板受力面筋重叠的地方支座负筋不需要布置的。具体看三维图。绘制步骤是先面筋,多板选择,看设计图绘制,底筋只要没显示贯通布置的,不管设计图纸是如何画的全部断开,也就是一块一块布置。一般底筋钢筋都一样的,可以自动XY方向布置底筋,不过布置底筋后画面比较乱了,耐心点去布置支座负筋和跨版负筋吧。然后看下不筋区域,有没漏的,要是漏了建议全部重画。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-10
梁上那些短的是负筋,钢筋算量中在板的分类里面有负筋,根据图上标的建好,然后按梁布置就行了。
长的那些,在软件里是受力筋,你这个应该是双网双向的
第2个回答  2012-12-10
定义板,注意板厚,最好是画到柱子外边线,
定义受力筋,看图好像是双层双向布置的钢筋,点击多半,在点击XY向布筋,选中需要布置的板右键
定义负筋,左右标注各位1000,在是否含支座处点击 否 ,在按梁布置
在工程设置中有分布筋的钢筋信息。
第3个回答  2012-12-10
首先要定义现浇板。
定义板底筋:板-板受力筋,再水平、垂直方向布置;
定义板负筋:板-板负筋,定义后可按梁、墙、板边、画线等方法布置。本回答被网友采纳
第4个回答  2012-12-20
软件中有板受力筋和板负筋建立然后布置
相似回答