砌体结构中休息平台梁能否设置在构造柱上?

请问各位专业人士,就是在砌体结构中,楼梯的休息平台梁是直接支撑在墙上呢还是放在柱子上?如果是放在柱子上,那这个柱子是按梯柱设置还是按构造柱设置?因为按道理构造柱是不能承重的,但我们这边好像多数都是按构造柱做的。如果按构造柱做,那这个构造柱是做到休息平台处就断开呢?还是直接伸到该层楼顶与圈梁链接?因为设计的是将休息平台梁处的构造柱直接伸上去与圈梁链接,但质监的又要求在梯梁处断开,我想问的是有没有具体的规范或者资料可以指明此处的做法?我找了好久都没找到,望各位多多指教!万分感谢

根据实际情况确定。
层间的休息平台有一端能设在构造柱上,而另一端没有必要一定要设在构造柱上。楼层的休息平台一般两端都有构造柱。1、为了满足楼面传导地震力。2、强化楼梯间抗震性能,楼梯间比较空旷,不利抗震。
构造柱与承重柱的区别在表面上是看不出来的。二者是可以“一柱兼任”的。如果承重柱的设计结果超过抗震柱的规范要求就按承重柱设置,反之按构造柱设置。这些设计人自己清楚。而砖混结构基本是墙体承重,在楼梯休息平台也是以墙承重为主。该处的柱子只是构造柱。
休息板若是预制的,预制板(预制板在柱、圈梁处应仅是一个外伸腿而不应是整板)不能将构造柱或者承重柱隔断(什么情况下、什么柱子都不许被隔断的),安装时必须将该板锚入柱中部分剔开露出钢筋锚入柱、梁中。在浇筑混凝土时与柱子、圈梁浇为一体。这是一种变通的方法。圈梁也不允许被预制板给断开,预制板也要剔除部分混凝土,浇筑圈梁时与圈梁浇为一体。这不需要再找资料或规范,也没有。监理的要求是对的,过去没有监理的时代就已经是这样施工的了。
在订制预制板时应将伸入柱或圈梁的固定端制做成预留钢筋形式(工地一般称为“钢筋爪子”)在现场就不用剔了。而板一般“挤进”圈梁30mm既可,万不可全压墙而隔断圈梁。
以上做法使得柱子、圈梁和休息平台两全其美谁都不受影响。
现浇休息平台当然不存在这些问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-13
1、应设构造柱,理由见《抗规》7.3.1条。
2、构造柱应到顶,理由同上
3、质检要求断开是把构造柱当成框架结构的梯柱了,概念错了,梯柱是先浇柱后砌墙。砖混结构还是考虑以墙承重,作为一种抗震措施要求在此设构造柱,从结构计算上并不是构造柱承重
相似回答