变压器二次侧电压由哪些因素来决定(请看补充)?

如果说二次侧电压由一次侧来决定,那么二次侧电压为定值,但是二次侧负载的变动引起电流变动,二次侧有内阻,那么二次侧电压应该是变动的,反之亦然!
还有变压器虽然有额定容量,但是实际容量应该是随负载的变化而不断变化的吧?
求正解!

二次侧电压由一次侧决定,是指二次的感应电动势与一次的感应电动势成比例。一次电压不变时,二次电流变大,一次二次绕组均有电阻,电阻上均会产生压降。二次电流越大,一次电流也会越大, 所以理论上二次侧电压为定值,但是考虑内阻就不可能为定值了,二次电流越大内阻分担电压越大,二次侧得到的实际电压越小
理论上变压器只负责变压,其容量完全取决于负载的大小,负载越大其容量越大,但是负载越大其电流越大,使变压器的运行温度过高,这样会使变压器的绝缘老化影响其寿命,所以变压器再设计时的额定容量是指变压器在额定容量运行可以保证其达到一定的寿命,如果你不介意影响寿命时可以使变压器超负荷运行,当然如果使用外部降温措施也可以在不影响寿命的前提下增加容量,但是这样也会使空载,负载损耗变大,长期并不划算
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-12
二次侧电压是由二次负载决定的。
第2个回答  2012-12-13
变压器二次侧电压由负载电流和一次侧电压决定。
变压器空载时,二次侧电压等于感应电势,此时二次侧电压(感应电势)完全取决于一次侧电源电压。
变压器带有负载时,负载电流会在变压器绕组阻抗上形成电压降,使变压器输出电压下降。
只要记住这两点就可以了。
变压器“额定容量”表示带负荷的能力,实际容量就是实际电压和实际电流的乘积。追问

请问二次侧电压变化的话,一次侧会跟着变化吗?

追答

不能简单的说一次电压会随着二次电压变化,因为是二次(负载)电流造成二次电压变化,而二次电流变化会引起一次电流,一次电流变化又造成电源内阻及线路阻抗压降变化,最后才表现为变压器一次电压的变化。负载变化引起二次电压变化是明显的,一次电压变化不明显。明白不?

本回答被提问者采纳
相似回答