甲、乙类储罐区为什么要安装可燃气体检测装置

如题所述

甲、乙类储罐区是指存储易燃易爆物质的区域,这些物质一旦泄漏或泄露,会产生可燃气体,如甲烷、乙烷等。这些可燃气体具有极高的爆炸性和危险性,一旦积聚到一定浓度,就会引发爆炸事故,造成人员伤亡和财产损失。因此,为了保障储罐区的安全,必须安装可燃气体检测装置。
可燃气体检测装置是一种能够检测空气中可燃气体浓度的设备,它能够及时发现可燃气体泄漏或泄露的情况,并发出警报信号,提醒工作人员及时采取措施,避免事故的发生。具体来说,可燃气体检测装置的作用主要有以下几个方面:
1. 及时发现可燃气体泄漏或泄露的情况,避免事故的发生。
2. 对储罐区内的可燃气体浓度进行实时监测,确保储罐区内的空气质量符合安全标准。
3. 在可燃气体浓度超过安全标准时,发出警报信号,提醒工作人员及时采取措施,避免事故的发生。
4. 对储罐区内的可燃气体浓度进行记录和分析,为事故的调查和处理提供依据。
综上所述,甲、乙类储罐区安装可燃气体检测装置是非常必要的,它能够及时发现可燃气体泄漏或泄露的情况,保障储罐区的安全。因此,在储罐区的设计和建设中,必须充分考虑可燃气体检测装置的安装和使用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-11-02
依据《建筑设计防火规范》的要求:散发可燃气体、可燃蒸汽的甲类场所,应设置可燃气体浓度检漏报警装置。
根据可燃气体和有毒气体检测报警仪相关的安装规范、使用规范、设计规范的要求,生产或使用可燃气体的工艺装置和储运设施(包括甲类气体和液化烃,甲B类液体的储罐区,装卸设施,灌装站等,应按本规范设置可燃气体检测报警仪。
第2个回答  推荐于2018-04-18
在《工作场所可燃气体检测报警装置设置规范》里的第4条第3点有说明
4.3 可燃气体检测报警点设定和检测器安装位置的确定
4.3.1 可燃气体检测报警点设定
4.3.1.1 凡有可燃气体泄露可能的生产装置及仓储,货轮的船舱等场所,必须配置可燃气
体报警仪。
4.3.1.2 对于无人值班的小型泵房而且不是连续运转的泵房,有发生可燃气体泄漏的可能
性。特别在北方地区,冬季门窗关闭的情况,可燃气体泄漏将很快达到爆炸下限浓度,一般
在主导风向下游位置安装报警仪。
4.3.1.3 室内通风不流畅部位,地槽地沟容易积聚可燃气体的地方,现场通往控制室的地
下电缆沟,有密封盖板的污水沟槽等,都是经常性的或在生产不正常情况下容易积聚可燃气
的场所,都可以设置可燃气体报警仪。
4.3.1.4 对于喷漆涂敷作业场所,大型的印刷机附近,以及相关作业场所,都属于开放式
可燃气体扩散溢出环境,如果缺乏良好的通风条件,也十分容易使某个部位的空气中可燃气
含量接近或达到爆炸下限浓度值,需要配置报警仪。
4.3.1.5 甲类气体,液化烃泵,甲B 类或成组布置的乙A 类液体泵的动密封。
4.3.1.6 在不正常运行时可能泄漏甲类气体 ,液化烃或甲B 类液体采样口和不正常操作时
可能携带液化烃。
4.3.1.7 在不正常运行时可能泄漏甲类气体,液化烃的设备或管法兰,阀门组。
4.3.1.8 可能发生泄漏的汽车上。
4.3.1.9 罐区环境下的报警仪的设置遵循AQ3036-2010 标准。
4.3.2 可燃气体探测器安装位置的确定
4.3.2.1 罐区环境下的报警点设置参考AQ3036-2010 中7.3。
4.3.2.2 可燃气体释放源处于露天或半露天布置的设备区内,当检测点位于释放源的最小
频率风向的上风侧时,可燃气体检测点与释放源的距离不宜大于15m。
4.3.2.3 当检测点位于释放源的最小频率风向的下风侧时,可燃气体检测点与释放源的距
离不宜大于5m。
4.3.2.4 燃气体释放源处于封闭或半封闭厂房内,每隔15m 可设一台检测器,且检测器距
任一释放源不宜大于7.5m. 对于一个大型有可燃气体泄漏的车间,可以每相距5~10m 设一
个检测点。
4.3.2.5 比空气轻的可燃气体释放源处于封闭或半封闭厂房内,应在释放源上方设置检测
器,还应在厂房内最高点易于积聚,距天花板不得大于30cm。
4.3.2.6 对于检测可燃气体比重大于空气的诸如烷烃类(甲烷沼气、民用煤气除外)、烯烃
类(乙烯除外),液化石油气、汽油、煤油时,应将探测器安装在低于泄漏点的下方平面上,
距地面不得高于30cm。
4.3.2.7 明火加热炉与甲类气体、液化烃设备以及在不正常运行时,可能泄漏的释放源之
间,约距加热炉5m 或在防火墙外侧,宜设检测器。
4.3.2.8 控制室、配电室与甲类气体,液化烃,甲B 类液体的工艺设备组,储运设施相距
30m 以内,并具备下列条件之一的,宜设检测器:
a) 门窗朝向工艺设备组或储运设施的;
b) 地上敷设的仪表电力线缆槽盒或配管进入控制室或配电室的。
4.3.2.9 设在2 区范围内的在线分析仪表间,应设检测器。对于检测比空气轻的可燃气体,
应于在线分析仪表间内最高点易于积聚可燃气体处设置检测器。
4.3.2.10 不在检测器有效覆盖面积内的下列场所,宜设检测器:
a) 使用或产生液化烃和的工艺装置,储运设施等可能积聚可燃气体的地坑及排污沟最
低处的地面上;
b) 易于积聚甲类气体,有毒气体的“死角”。
4.3.2.11 车内可能发生泄漏的泄漏源5m 以内可安装检测仪,也可以将检测仪的探测部分
安装在泄漏源5m 以内,检测仪的指示部分安装在人视力范围内的地点。
如需了解更多关于气体检测的咨询,可留意珠海司福斯特,谢谢!本回答被网友采纳
相似回答