外墙保温线条怎么施工

如题所述

一、施工工具锯条、手锯、卷尺、角尺、抹子、壁纸刀、2m靠尺、灰刀、钢丝刷、墨斗、锤子、钢钉。


二、施工工艺对施工墙面的平整度要求:用2m靠尺靠在墙面上要求偏差低于5mm。


1、待施工安装墙面,窗门洞口等其他施工程序已经完成并验收合格。


(1)基层清理。


①清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物及抹灰空鼓部位等。


②剔除墙面接槎处劈裂的混凝土块、夹杂物、空鼓等,并重新进行修补;窗台挑檐按照2%用水泥砂浆找坡,外墙各种洞口填塞密实。


③要求粘贴聚苯板表面平整度偏差不超过5mm,超差时对突出墙面处进行打磨,对凹进部位进行找补(需找补厚度超过6mm时用1:3水泥砂浆抹灰,需找补厚度小于6mm时由保温施工单位用聚合物黏结砂浆实施找补);以确保整个墙面的平整度在5mm内,阴阳角方正、上下通顺。


(2)配制砂浆。


①施工使用的砂浆分为专用黏结砂浆及面层聚合物抗裂砂浆。


②施工时用手持式电动搅拌机搅拌,(或人工搅拌)拌制的黏结砂浆质量比为水:砂浆=1:5,边加水边搅拌;搅拌时间≥5min,搅拌必须充分、均匀,稠度适中,并有一定黏度。


③砂浆调制完毕后,须静置5min,使用前再次进行搅拌,拌制好的砂浆应在1h内用完。


2、根据施工图纸,在待安装EPS构件的部位弹出定位线(中线或边线)。


3、根据图纸安装尺寸切割EPS构件。转角部位要切成45°角拼接,EPS构件均为标准尺寸,切割时要考虑拼接缝宽。


4、EPS构件粘贴:EPS构件粘结剂使用优质粘结砂浆,采用薄层满粘法进行粘贴,用力挤压EPS构件使砂浆从周边溢出,粘接缝宽不大于3mm。粘结缝应随粘随勾,灰缝饱满,并保持EPS构件表面的整洁。实际操作时,一般墙面平整度难以达到施工要求,可以采取像贴墙面砖一样的贴法在线条上下边缘打上粘结胶浆,中间选点打浆,然后按在粘贴部位用力挤压使胶浆溢出勾缝。但此做法粘结强度要差些。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答