小松鼠 壁挂炉 进水阀, 补水阀都关闭,放水将水压调降至1.5,一晚上时间,水压升至3以上,求解答,多谢!
安全阀不停地漏水
举报该问题
推荐答案 2012-12-10
机器烧了吗,如果机器没烧,这可是个高难度问题! 这事竞让你给碰上了,除非是:
1、卫生用水进水阀、补水阀阀芯同时出现密封不严;
2、卫生用水进、出水水管接反,且补水阀阀芯密封不严或板式换热器内部穿透;
3、与卫生用水出水管相连的其他混水阀的冷、热水窜水,且补水阀密封不严或板式换热器内部穿透.
如果机器整晚都在烧,应该是暖气系统与膨胀水箱匹配方面的问题,或是膨胀水箱漏气所致.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/G5GG3d5KG.html
其他回答
第1个回答 2012-12-18
建议你找销售商,有可能是进水和补水的三通坏了,
还有种可能,你家热水是不是和壁挂炉里的水串了,太阳能或者热水器里的水顶到壁挂炉里了
第2个回答 2012-12-09
堵吧
相似回答
...时水压一直升高到3以上开始漏水,降温时
,水压下降
到0、5以...
答:
- 补水过多:用户在补水时可能加水过多或
补水阀
未妥善
关闭,
导致水压持续升高。对于地暖或暗装暖气片的采暖系统,可以通过打开分水器排气阀上的
阀门,
连接塑料管,使压力降至2bar以下。如果是明装暖气片系统,关闭
壁挂炉进水
...
壁挂炉水压
一直上升怎么回事
答:
1. 检查补水阀是否已正常关闭。通常
,补水阀
顺时针旋转可关闭。若关闭不到位,可能导致水压升高。2. 如果补水阀已
关闭,
但仍有泄漏,建议联系售后服务或专业人员进行更换。二、
壁挂炉
供暖期间水压持续升高 1. 检查膨胀水箱是...
小松鼠
燃气
壁挂炉
B3的
水压
问题
答:
没关系! 想排水的话
,关闭
自来水进水管上的
阀门,
打开补水阀和热水笼头,压力降到
1.5
后
关闭补水阀,
打开自来水进水管上的阀门即可. 本回答由提问者推荐 举报| 答案纠错 | 评论(2) 13 3 王天枭 采纳率:52% 来自:芝麻团 擅长: 暂...
小松鼠壁挂炉
出现
水压
过低怎么办?
答:
1、故障原因:补水太多导致水压过高。在使用 壁挂炉 时,在补水时操作不慎加多了水。或者
补水阀
没有拧紧,一直在补水,导致
壁挂炉水压
不断升高。解决办法:可以进行排气,压力即会下降。2、故障原因:壁挂炉内部有气体。
小松鼠壁挂炉
系统
水压
过低怎么办?
答:
因为采暖系统水路内会存在一些空气,水中也会含有空气。
壁挂炉
在运行时,系统中的空气会不断从排气阀排出
,水压
就会下降;其次在采暖运行时,采暖水的温度升高,由于热胀冷缩的关系,水压就会升高。
壁挂炉水压
一直升高怎么办
答:
如果低于1个压,可以用打气筒进行补压。3、如果家里没有胎压检测表,首先对
壁挂炉
进行泄压
,关闭
冷水
进水阀,
打开
补水阀
和热水龙头,这种情况下用打气筒连接膨胀箱进行充气,观察到水龙头没有水流出来即可。
壁挂炉水压
过低或过高的解决方法
答:
解决办法:开启全部排气阀门,包含自动排气阀门以及暖气片排气
阀门,将壁挂炉
内的气体排放出去,确保壁挂炉内气体排空了再关闭排气阀门。3、没有及时
补水,
导致缺水 刚进入冬季使用采暖系统时用水量会增加很多,这时候得进行注水...
壁挂炉水压
多少正常壁挂炉水压2到3正常吗
答:
1、如果水压过低,你会看到水压表低于1bar之间,比如停留在0.5bar,这时候就会导致供暖系统达不到好的状态,不能够正常工作,需要打开
补水阀,
要把里面的水注入到1~
1.5
bar之间。2、如果水压过高,有的时候水达到了2bar,...
壁挂炉水压
2到3正常吗
答:
正确的做法:我们应该打开
壁挂炉
的
补水阀,
往壁挂炉中注入水使其水压升高,直到加到
1.5
公斤(压强表显示1.5bar或者0.15Mpa)左右即可。四、壁挂炉使用注意事项我们在使用时,等系统补水完毕之后,必须立刻
关闭补水,
避免炉内...
大家正在搜
小松鼠壁挂炉水压一直升高
小松鼠壁挂炉正常水压是多少
小松鼠壁挂炉水压调节
小松鼠壁挂炉水压高怎么调低
小松鼠壁挂炉补水阀示意图
小松鼠壁挂炉压力高怎么调
小松鼠壁挂炉怎么放水
小松鼠壁挂炉水泵调几档最好
小松鼠壁挂炉如何泄压
相关问题
小松鼠燃气壁挂炉B3的水压问题
小松鼠壁挂炉采暖水压升高与水箱有关吗?我的小松鼠壁挂炉采暖水...
壁挂炉水压如何调至1.
小松鼠壁挂炉系统水压过低怎么办?
小松鼠壁挂炉压力表超过2,一直不下来怎么办
小松鼠壁挂炉怎么保证水压
小松鼠壁挂炉水压过高怎么办?
小松鼠壁挂炉出现e4故障怎么排气