我公司有一台1600kva变压器(额定电流2300A)。低负载运行时电网电压390v,三相平衡,但电流到在1900A时电网电压只有355v。
电容柜有在正常运行,功率因素为0.91,高压侧电压为10.1kv
可排除线路压降,我是直接在变压器输出铜牌上测的电压。
公司主要设备为900kw电加热炉一个(可控硅控制),空压机75kw3台。
请问高人这是哪方面原因造成的,有什么措施?
1ãè°æ´æ¬ååå¨æ¡£ä½å¼å ³:
å¦å¾ï¼ä¸é¨æ¯ååå¨åæ¥å¤´æ¥çº¿ç端åï¼æ¤å°ååå¨æ¯ä¸ä¸æåçï¼ä¹æå·¦å³æåçãç°å¨çä½ç½®æ¯é¢å®çµåæ¡£ä½æ¯â ¡æ¡£,é¢å®çµåæ¯10000Vï¼â æ¡£çµåé£å°±æ¯æé«ç,é常æ¯10500Vï¼â ¢æ¡£æ¯çµåæä½ç,é常æ¯9500Vãå¦æè¦æé«è¾åºçµåï¼å°±å¾ä¸ï¼3æ¡£ï¼è°ï¼å¦æè¦éä½è¾åºçµåï¼å°±å¾ä¸ï¼1æ¡£ï¼è°ï¼ä¸ä¸ªè¦ä¸èµ·åæ¶å¾ä¸è°æä¸è°ã
ä¹æäºä¸ªæ¡£ä½çï¼1æ¡£11000V,2æ¡£10500Vï¼3æ¡£10000V,4æ¡£9500Vï¼5æ¡£9000Vï¼åå§æ¡£ä½å¨3æ¡£ï¼è¦æé«è¾åºçµåå¾4æ¡£æ5æ¡£è°ï¼è¦éä½è¾åºçµåå¾2æ¡£æ1æ¡£è°ï¼ä¸ä¸ªè¦ä¸èµ·åæ¶å¾ä¸è°æä¸è°ã
2ãè°æ´ä¸ä¸çº§ååå¨æ¡£ä½å¼å ³ã
å¦æè°æ´æ¬ååå¨è¾åºçµåè¿æ¯åä½ï¼10KV线路ç»å¸¸ä½äº10000Vï¼å¯ä»¥èç³»ä¾çµé¨é¨ï¼è°æ´ä¸ä¸çº§35kV/10kVæ110kV/10kVååå¨ï¼æé«10kVçµåä¸ä¸ªç级ã
900kw电加热炉一个(可控硅控制),工作时测谐波,如超标应治理。
变压器档位低了,可提高一档
测变压器直流电阻,与出厂数据比较。