www问答网
所有问题
三相变压器的额定容量S=√3*U*I
根号3怎么回事 ?
S是三项总容量吗?
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-24
S是三相总容量,是视在功率,单位是KVA。
三相总容量等于三个单相容量之和,即S=3UI 这里的U是
相电压
,I是相电流。
如用
线电压
线电流表示,则S=√3UI
这是因为当绕组是三角接法,线电压等于相电压,相电流等于1/√3倍线电流,3/√3=√3
同理当星接时,相电流等于线电流,相电压等于1/√3倍线电压,同样有3/√3=√3
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/G5nGG434K.html
其他回答
第1个回答 2021-03-31
①、额定容量
额定容量Sn是指在额定使用条件下,变压器能够输出的视在功率的保证值,单位为KVA或MVA。这一个参数代表了变压器传输功率的能量。
②、额定电流
指变压器根据允许温升限值所规定的原、副绕组长时间允许通过的最大电流,用I1N和I2N表示。在三相变压器中均为其线电流。对于三相变压器有以下关系式I1n=Sn/√3Uin
I2n=Sn/√3U2n;
③额定电压
变压器额定电压分一次绕组额定电压U1n和二次绕组额定电压U2n。一次绕组额定电压是指电源加到一次绕组的额定电压值。二次绕组额定电压是指一次侧加上额定电压后,无载状态下二次侧的电压值。单位均为V或KV。
变压器的容量就是说变压器的额定负载,它的计算方式是:
S=U*I*✔3
S:指的是变压器容量
U:指的变压器额定电压,指的是线电压
I:指的是额定电流
根据此公式就可以计算出变压器的容量,不管是高压侧还是低压侧。
举例:某办公楼采用380/220V,TN-S三相五线制供电,该楼用电设备总功率为1500KW,需用系数Kx=0.6,功率因数COSφ=0.8。
试求试计算该楼的计算负荷Pjs Qjs Sjs Ijs ‚该楼若采用两台变压器暗备用供电,试选择变压器的额定容量和型号
解:Pjs(有功功率)=Kx×Pe=0.6×1500=900KW
Qjs(无功功率)=Pjs× tgФ=900×0.75=675KW
Sjs(计算容量) =Pjs/COSφ=900/0.8=1125KVA
Ijs(计算电流)= Sjs/√3 UN=1125/1.73×0.38=1711
A
电力变压器的额定容量SN≥0.7Sjs≥0.7×1125=788KVA 选SN=800KVA
第2个回答 2012-12-05
嗯
第3个回答 2012-12-05
单相变压器时 S=UI 这里的U是相电压,I是相电流。
组成三相变压器时,当然就是3个变压器加起来,S=3UI.这里的U也是相电压,I是相电流。
由于在三相电路中要用线电流和线电压计算,角形和三角形接法才一致,当U为线电压时,比相电压提高了根号3(1.732)倍。所以,当计算三相负荷时,U是线电压,I是线电流。S=1.732(根号3)UI。
S=3UI. 这里的U是相电压,I是相电流。
S=1.732UI 这里的U是线电压,I是线电流。
两种方法,一样的结果。
相似回答
三相变压器
一二次电流的简便算法?比如,60KVA的变压器,输入侧为380V,低...
答:
可以根据公式计算,对于三相变压器,
容量S=根号3*额定电压U*电流I
,这个公式适合一次,也适合二次 所以电流I=容量S/(根号3*额定电压U)60KVA的变压器,输入侧为380V,低压侧为210V 一次电流I1=60000/(根号3*380)=91.16A 二次电流I2=60000/(根号3*210)=164.96A ...
三相变压器的额定容量
是三相电平均值吗?
答:
三相变压器的额定容量S=√3*U*I 三相总容量等于三个单相容量之和
,即S=3UI 这里的U是相电压,I是相电流。如用线电压 、线电流表示,则S=√3UI 三相变压器广泛适用于交流50Hz至60Hz,电压660V以下的电路中,广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置,照明等。产品的各...
变压器额定容量
的计算公式是什么
答:
解:
对于三相变压器,其额定容量 S=√3UI
,式中 S——额定容量,单位kVA;U——额定电压,单位kV;I——额定电流,单位A
在对称
三相
制中,
S=
(根号3)×
U
×
I
各物理量是什么意思?为什么要乘以根号
3
...
答:
U
和I都为输入的电压和电流,I是输入到负载的线电流,而U为
三相
对称输入的相间电压.1.负载为三相对称星连接,这时负载的单相上的电流=输入电流I,单相上的电压并不等于输入的相间电压而为其三分之根号三倍,所以三相加起来的总功率
S=3*I
*根号三分之输入的相间电压U.结果就是您所提到的公式 2.负载为...
35000变10千伏2000
容量的变压器
能带多少电流?
答:
对于2000KVA的
三相变压器
,不论是星形连接还是三角形连接,
额定容量S=√3*U*I
,其中U、I分别为线电压的线电流。因此其输出的线电流
I=
S/(√3*U)=2000000/(√3*10000)=200/√3=115.47A。对于2000VA的单相变压器,额定容量S=U*I。因此其输出的电流I=S/U=2000/10000=2/10=0.2A。
一台
三相变压器额定
电压为10/3.15KV,额定电流为57.74183.3A,计算变...
答:
一般常规
变压器的
计算方法;1KVA变压器容量,电压10KV/0.4KV的额定输出电流为1.4434A,这个1.443是从哪里来的,我们知道变压器的功率是视在功率,计算
三相
交流电时无需计算功率因数,因此,Sp
=√3
×
U
×
I
那么,I低=Sp/√3/0.4=1/0.6928≈1.4434 也就是说1KVA
变压器容量的额定
输出电流为1.4...
变压器容量*
1.44
=变压器额定
电流 这个公式是怎么得出来的 有什么依据...
答:
这是专用于低压额定电压是0。4KV(400V)的
三相变压器
低压额定电流的估算公式。
变压器的额定容量S =√ 3 *
额定电压
U *
额定电流I 额定电流
I=
额定容量S / (√ 3 * 额定电压U)= 额定容量S / (√ 3 * 0。4)= 额定容量S * 1。4434 = 额定容量S * 1。44 按上述公式计算的额定电流...
变压器
知识
答:
根据中学的电路知识,单相变压器的容量=电压*电流;
三相变压器的容量
=根号3*电压*电流;已知三相变压器容量=1250kVA,一次电压35kV,二次电压10kV;根据公式三相变压器的容量=根号3*电压*电流(
S=√3*U*I
)推导出一次电流
I=
S/(√3*U)=1250/1.732051/35=20.62A 二次电流I=S/(√3*U)=1250/1....
三相
电力
变压器额定容量
为315KVA,额定电压10KV/0.4KV,连接组标号Y,yn0...
答:
三相变压器容量s = √3
线电压
u
线电流 i 一次:u = 10kv 315 = √3 10
i
1 i1=18.2 a 二次:u = 0.4kv 315 = √3 0.4 i2 i2=454.7 a
大家正在搜
变压器的额定容量是变压器的
变压器额定容量指什么
315的变压器一般是S几的
Sn为200的变压器型号
节能变压器型号S17
TN一S系统变压器中性点接地吗
驰翔电气S9一M一800变压器
变压器油管S是什么意思
变压器型号第一项字母S表示
相关问题
三相变压器的额定容量S=√3*U*I
变压器容量S=U*I*1.732?
三相变压器的容量为什么是√ ̄3×V×I啊 怎么推出来的??
三相变压器额定容量
三相电路的容量怎么计算,S=根号三倍的U×I么,为什么呢,谢...
变压器额定容量S=根号3UI中各个字母的意思
大哥,三相变压器的额定容量s=ui*1.732 ,当变压器连...
三相变压器的额定容量是三相电平均值吗?