www问答网
所有问题
三相电流不平衡度的计算!!!跪求~~
现在有三种情况:
1.(最大电流-最小电流)/最大电流
2. (最大电流-最小电流)*2/ 电流总和
3.每相电流/平均电流 得出的是每相的不平衡度
哪个是比较靠谱的???
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-28
这个没有统一的计算标准
一般常用的有两种
1(最大电流-最小电流)/最大电流
2 MAX(相电流-三相平均电流)/三相平均电流
第二种解释一下
比如三相电流分别为IA=9A IB=8A IC=4A
则三相平均电流为7A
相电流-三相平均电流分别为2A 1A 3A,取差值最大那个
故MAX(相电流-三相平均电流)=3A
所以三相电流不平衡度=3/7来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/GA3A141W5.html
相似回答
变压器
三相电流不平衡
标准如何
计算
答:
三相电流不平衡=(三相电流平均值-任一相电流)×100/三相电流平均值≤10%
。三相电路的瞬时功率(见交流电路中的功率)等于各相瞬时功率之和。即P=PA+PB+PC。式中下标分别表示各相。对于对称电路,此时UA=UB=UC=UP,式中UP、IP、U、I分别是相电压、相电流、线电压和线电流的有效值。对称三相电路...
三相不平衡度计算
公式
答:
1(最大电流-最小电流)/最大电流 2、MAX(相电流-三相平均电流)/三相平均电流
比如三相电流分别为IA=9A 1B=8A IC=4A,则三相平均电流为7A,相电流-三相平均电流分别为2A1A3A,取差值最大那个,故MAX(相电流-三相平均电流) =3A,所以三相电流不平衡度=3/17。
三相电流不平衡
怎么
计算
?
答:
这个误差应不超过平均值的3%
,
(A相电流+B相电流+C相电流)/3=三相电流平均值
。电流不平衡的原因如下:一,三相电压不平衡。如果三相电压不平衡,电动机内就有逆序电流和逆序磁场存在,产生较大的逆序转矩,造成电动机三相电流分配不平衡,使某相绕组电流增大。当三相电压不平衡度达5%时,可使电动机相...
三相不平衡电流
怎么算的?
答:
三相电压不平衡度计算方法如下:1、(最大电流-最小电流)/最大电流。2、MAX(相电流-三相平均电流)/三相平均电流。比如三相电流分别为IA=9A IB=8A IC=4A,则三相平均电流为7A,相电流-三相平均电流分别为2A、1A、3A,取差值最大。故MAX(相电流-三相平均电流)=3A,所以
三相电流不平衡度=3/7
...
变压器
三相电流不平衡
标准如何
计算
答:
满足“
三相
负载
电流不平衡度
不大于15%”,中性线电流不得超过额定电流的25%的规定。 2、在新安装负载接线时,要按实际负载统计,把三相负载配置均衡。 3、对运行中的变压器,要注意及时观察测量其负载电流。对有分相电流表的随时都可以看出负载的分配情况,对于没有装分相电流表的,可用钳型电流...
三相
三线制的
不平衡度
计算
公式??
答:
电压
电流不平衡度
= (max(Ia,Ib,Ic)-min(Ia,Ib,Ic))/min(Ia,Ib,Ic)*100 max为最大电流 min为最小电流
电动机
电流不平衡计算
答:
三相异步电机的三相电流不平衡度的标准是 1.不大于10% 。 2、电流测量表计的精度一般为0.5~1%,加上人为的读数误差; 3、电机定子绕组三相的电阻是否平衡以及绝缘是否正常。 4.三相的电源电压是否平衡. 其中第3点最为重要。计算公式:三相电流不平衡
=(三相电流平均值-任一相电流)×100/
三相...
三相电流不平衡度计算
答:
计算
三相电流不平衡度
时,首先需要计算三相电流的平均值。平均值
的计算
公式如下:I_{average} = \frac{I_A+I_B+I_C}{3} 然后,将平均值带入三相电流不平衡度计算公式中,即可得到三相电流不平衡度。例如,假设三相电流分别为 $I_A=10A$、$I_B=12A$ 和 $I_C=11A$,则三相电流的平均值为...
变压器
三相电流不平衡
标准如何
计算
答:
三相电流的不平衡度
={(最大相电流-最小相电流)/最大相电流}X100 要求不平衡度不大于15 风雨兼程 学海同舟 有事说话 满意【采纳】
大家正在搜
电机三相电流不平衡的原因
三相电机电流不平衡度标准
三相不平衡电流计算公式
三相电流不平衡的后果
三相不平衡电流怎么算
电机三相电流不平衡允许范围内
发电机三相电流不平衡
三相不平衡电流标准
变压器三相电流不平衡
相关问题
电动机三相电流不平衡度计算公式是什么标准的?
三相电流不平衡率计算
三相电流不平衡率要求是多少?
三相不平衡电流的计算方式
发电机定子三相电流不平衡原因和处理
变压器三相电流不平衡标准如何计算
电机三相电流不平衡的标准是什么?
电机三相电流的不平衡率怎么计算?