农村两层楼房想做钢筋混泥土独立基础,应该做多大?怎么配筋?

房屋12m×8m,三间两层,没有大梁,每个房间m×3.6m,24承重墙,墙高3.6m,由于与门前路面有两米落差,做毛石条基太贵了,所以想省钱做独立基础,再在基础柱上做地圏梁,12个独立基础支点,4m跨度的地圏梁,请问基础和梁做多大?怎么配筋?地质条件很好
每个房间4m×3.6m

柱基:底面积1700*1700,边缘最薄处厚150,中心最厚处厚300,配单层底筋10@120双向;
凌空地梁:断面250*400,配底筋3根16,面筋2根16,箍筋6@100/200。
以上按设计规范计算是通不过的,但实际按你所说的情况下是可用的-可以达到结构安全性和使用功能了。追问

首先谢谢你给出的具体方案,如果按照此方案,地梁与基础之间的短柱多大?怎么配筋?其次是基础和短柱一起浇筑还是短柱和地梁一起浇筑?房屋可不用构造柱和圈梁吗?

追答

一、基础短柱:根据本方案及你所说的2米,估计基础面至地梁底这一短柱净高在1300以下;柱断面250*250,配筋4根12+4根10(角筋配4根12,四边加4根10),6@100。
二、浇捣先后:如果不是相当在意工期时间的话,第一次先浇柱下的基础脚,第二次短柱和地梁同时浇,这样方便于支模板和浇混凝土的施工。
三、构造柱和圈梁用或不用可以自己根据经济情况选择,用的好处是结构稳定性和安全系数提高了(用比不用会减少裂缝和减小裂缝宽度,用了在一般地震和大台风时不用担心倒楼),用的坏处是成本有所增加了。但认为再怎样,顶层一道圈梁一定要设。建议尽量用-毕竟成品增加不是很多。
用的话可构造柱和圈梁统一断面250*250,配筋4根12,6@100(二道圈梁、十几个柱子足亦)。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-08-03
对于农村两层楼房的钢筋混凝土独立基础,建议做成2000mm*2000mm*400mm的大小。这个尺寸可以满足基础的承载要求。
关于配筋,可以在基础底板和顶板上使用14的三级钢,间距为200mm。这些钢筋应该按照设计要求进行单层双向配筋。如果设计没有特别要求,通常按照14的三级钢间距200mm配置就可以。
请注意,这些都是一般性的建议,具体的设计和施工要求应该以专业建筑工程师的建议为准。
第2个回答  2013-01-11
楼主,你的地址条件很好是个啥概念。原状土还是人工回填。特别是两米高差的土质是关键。如确实很好。可考虑直接做基础梁埋深满足基础不受冻,不受地表水侵蚀即可。14根柱子的方案很麻烦;边柱、角柱、中间柱均要按不同的荷载设置底面积。没有平面布置、地耐力、混凝土、钢筋等力学指标很难说的说的本回答被网友采纳
第3个回答  2013-01-11
毛石基础最便宜,就顺着你的承重墙下砌一圈就可以了,或者就是砖基础。独立基础+钢筋混凝土圈梁施工麻烦,造价高。