壁挂炉压力表在0.5(不在壁挂炉压力正常值内)。此时壁挂炉仍然能继续运转供暖,怎回事呀?

我现在想知道,我的压力表,现在这个状况,应该是不正常的,如何处理?怎么让它恢复正常?

首先 你要知道你的壁挂炉是否有 防干烧功能!既系统压力降到0.7-0.5后 自动熄火!如果没有这个功能 你直接补水就好。
其次 如果壁挂炉有这个功能,两种可能:水压传感器无法正常跟显示屏连接,既水压正常反馈到系统,但显示屏无法接收。这种情况的话 你要查看下内部组件是否连接正常。
第二种可能 水压表坏了。这样换个表就好。一般第一种可能性比较大。
建议找壁挂炉售后方去查看下。
请问您是使用的什么品牌的壁挂炉。一般来说,基本大多品牌都是进行经销商售后。你可直接联系经销商,但经销商的售后一般都不是厂家培训的专业人员。所以让他们进行操作检查可以,但别太盲目听从其意见。
如果是使用的威能壁挂炉,就可以直接找他们厂家售后了。因为威能应该是唯一一个做厂家直接售后的。既其售后人员都是威能培训的专业技师。
以上仅为建议!
希望对你有帮助
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-03
打开下面的补水阀 加点水看看有没有变化

一般在供暖时候 这个表会有压力变化的

补水阀一般在壁挂炉下发的第四根管道上面 是个四方形的黑色旋钮
(弯下腰 仔细看 不太好找)
如果补不上去 那么就给厂家打电话 问问怎么回事 如果问题严重再换一个吧

个人经验 仅供参考!本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2013-01-04
外加水表,看显示压力是否一致,一致说明压力表没有问题。能够正常燃烧就没有问题。一般能够工作的压力在0.6以上(大多数厂家),有些厂家设计是0.5公斤。适当提高压力是为了安全,防止水量过少造成干烧。

参考资料:暖心贝贝壁挂炉

第3个回答  2013-01-03
加水或者换压力表!
第4个回答  2013-01-10
最好是补补压力,正常压力一般都在1.5左右
相似回答