关于混凝土试块同条件和标养的留置

验收规范7.4.1尽管写明了留置试块的组数,但是我还是有些不明白一下几点:
同条件和标养的留置组数是否都按这个来?
如果是,7.4.1第五条又写到标养至少留置一组,那么假设我一次性浇筑1100方商混,可否留置标养一组,同条件6组?
最后,我现在有一个筏板基础,一次性浇筑900方混凝土,应该分别留置同条件和标养各几组?

  验收规范7.4.1第5条应是“每次取样应至少留置一组标准养护试件……”,又每次取样应按第3条规定执行,即“当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次;” 那么假设你一次性浇筑1100方商品混凝土,则应留置标养六组,同条件六组;
    一个筏板基础,一次性浇筑同一配合比的混凝土900方,因验收规范7.4.1是强制性条文,故严格的说应该分别留置同条件和标养各九组。但往往是分别留置同条件和标养各五组。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-08-25
一般不少于两组,每组3块试件,特殊部位或重要结构物最好能留三组,混凝土100m3/2组,1000m3应留20组,一组标养,一组同养,全部要送检,工程检验试验还要根据地区质检站要求留置,这一方面得多与监理单位沟通确定,主要必须按相关规范要求留置.
第2个回答  2015-09-16
编制依据
1、混凝土结构工程施工质量验收规范 《GB5024-2002》;
2、按照质量监督站的相关管理规定;
3、施工图纸。
混凝土留置方案
1、根据混凝土结构工程施工质量验收规范《GB20204-2002》规定:
2、混凝土分别留置标准养护、同条件结构检验和拆模时掌握混凝土强度等三种不同用途的试块。
3、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100m3时,取样不得少于一次; 4、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次; 5、当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次;
6、每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;
7、每次取样应至少留置一组(一组为3个立方体试块)标准养护试块。
8、同条件养护试件所对要的结构构件或结构部位,要由监理、建设、施工等单位共同选定;
9对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,要留置同条件养护试件;
11、根据同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量要根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组。
根据既体现结构重要部位又适度控制实体检验数量的原则,对本工程,重要部位拟从如下位置选取:竖向构件中的墙、柱、核心筒,水平构件中跨度≥8m的梁、跨度≥5m的单向板、跨度≥6m的双向板、跨度≥2m的悬挑梁板。
12、拆模同条件试块(判定砼是否达到设计要求或规范要求的强度),按每一施工流水段至少留置一组同条件试块。
★砼试块留置与养护方案★

3
13、等效养护龄期取按平均日温度累计达到600℃•d时所对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入,等效养护龄期不小于14d,也不宜大于60d。
14、同条件养护试件的强度代表值要根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107的规定确定后,乘折算系数取用;折算系数宜为1.10,也可以根据当地的试验统计结果作适当调整。
15、在养护期间,施工、监理的有关责任人员认真做好日温度记录,并签名确认。同条件养护试件送达检测机构填写来样登记时,要根据试件的等效龄期如实填写,严禁等效龄期未到就把试件送到检测机构。