3000KW变频电机变压器容量的选择,用3000KVA 干式变压器够不够?

3000KW变频电机变压器容量的选择,用3000KVA 干式变压器够不够?电机平时基本是70%效率运行,此时变压器的负荷是不是也只有70%?由于是变频电机,不用考虑启动电流对变压器的影响,用电子设备启动。

够不够?我认为不够。根据我们在学校学习的知识和工作中获得的行业规范知识,不管电机平时是“基本”运行在70%还是7%的额定负载,都应该按照100%电动机的额定功率来配备电源。另外你说的电机基本70%效率运行,我可以说你肯定是弄错了,我估计你想说的是电机平时是运行在70%的额定功率的状态下,而不是你所说的70%的效率,那是两码事,区别很大。70%的效率意味着电机从电源端获得了100%的功率,却有30%被浪费和消耗了,从而电机输出端只输出了70%功率。
你从电机铭牌上读出额定功率和功率因数,你就得到了电机的视在功率,根据它选择变压器就完事了。
当你花了100块钱去做一件大事的时候,不要想着怎么去节省1分钱,这样考虑问题很危险。知道日本福岛核电站的事故是怎么发生的吗?当时如果把应急发电机组的安装位置提高2层楼,每相增加10米长的电缆,那么该应急发电机组就不会被海水淹没,就能继续提供冷却水给反应堆,那么反应堆就不会发生后续的事故了。省了1万美元,后果是损失1万万万美元。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-17
不够哦,3000kvA乘以cos比300kw小啊,肯定不够
第2个回答  推荐于2016-10-16
如果是变频器驱动,由于变频器的输入功率因数很高,可以认为等于1,因此,选择变压器不必考虑功率因数的影响。
但是,电动机的额定功率是指电机的输出功率,输出功率除以效率等于输入功率,电机的输入功率就是变频器的输出功率。选择变压器时,还需考虑变频器的效率,电机的输入功率除以变频器的效率等于变压器的输出功率。
由于3000kW的电机及变频器的效率一般较高,通常电机在92%以上,变频器在96%以上。如果电机长期工作在70%负荷,选择3000kVA的变压器没有问题。
即便是短时间功率较大的话,变压器具有较强的短时过载能力,也没有问题。本回答被提问者和网友采纳