如果是220V 11KW电机需要使用10平方的进线,如果是380V 11KW电机需要使用6平方的进线。计算方法:
1,电流就算公式: 电流=功率/电压,及220V 11KW的电机最大电流是50A和及380V 11KW的电机最大电流是29A。
2,进线的选用:电缆截面在10平方以下的载流量都是截面数值的五倍。也就是10平方进线允许的载流量是50A,而6平方进线允许的载流量是30A。
扩展资料:
电缆安装安全要求:
1,电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,最小允许距离为0.25m。
2,电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行和交叉的最小距离分别为0.5m和0.25m。
3,电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护,保护管应伸出轨道或路面2m以外。
4,电缆与建筑物基础的距离,应能保证电缆埋设在建筑物散水以外;电缆引入建筑物时应穿管保护,保护管亦应超出建筑物散水以外。
5,直接埋在地下的电缆与一般接地装置的接地之间应相距0.25~0.5m;直接埋在地下的电缆埋设深度,一般不应小于0.7m,并应埋在冻土层下。
参考资料来源:百度百科-功率
参考资料来源:百度百科-电缆
正常情况下,功率11kw的电机需要用2.5平方以上的铜线。
具体算法:
1、电流=11000/380/1.732/0.8=21A,取2.5平方铜线。
2、三相略有不平衡,某相电流可能超过21A,但是,2.5平方铜线可以载流32A左右,大的电流必须小于32A.。
3、穿管需要增大到4平方铜线。
4、应采用星--三角起动转换,否则,也要相应增加铜线截面积。
扩展资料
载流量的估算口诀有以下:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。
从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线。
其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。
当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
穿管二根,载流量按八折计算;穿管三根,载流量按七折计算;穿管四根,载流量按六折计算。
参考资料来源:百度百科-导线载流量
参考资料来源:百度百科-电线电缆
参考资料来源:百度百科-交流电流
本回答被网友采纳