11KW的电机要用多少平的进线?怎么算的?

如题所述

如果是220V 11KW电机需要使用10平方的进线,如果是380V 11KW电机需要使用6平方的进线。计算方法:

1,电流就算公式: 电流=功率/电压,及220V 11KW的电机最大电流是50A和及380V 11KW的电机最大电流是29A。

2,进线的选用:电缆截面在10平方以下的载流量都是截面数值的五倍。也就是10平方进线允许的载流量是50A,而6平方进线允许的载流量是30A。

扩展资料:

电缆安装安全要求:

1,电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,最小允许距离为0.25m。

2,电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行和交叉的最小距离分别为0.5m和0.25m。

3,电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护,保护管应伸出轨道或路面2m以外。

4,电缆与建筑物基础的距离,应能保证电缆埋设在建筑物散水以外;电缆引入建筑物时应穿管保护,保护管亦应超出建筑物散水以外。

5,直接埋在地下的电缆与一般接地装置的接地之间应相距0.25~0.5m;直接埋在地下的电缆埋设深度,一般不应小于0.7m,并应埋在冻土层下。

参考资料来源:百度百科-功率

参考资料来源:百度百科-电缆

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-07

正常情况下,功率11kw的电机需要用2.5平方以上的铜线。

具体算法:

1、电流=11000/380/1.732/0.8=21A,取2.5平方铜线。

2、三相略有不平衡,某相电流可能超过21A,但是,2.5平方铜线可以载流32A左右,大的电流必须小于32A.。

3、穿管需要增大到4平方铜线。

4、应采用星--三角起动转换,否则,也要相应增加铜线截面积。

扩展资料

载流量的估算口诀有以下:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。

从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线。

其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。

当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

穿管二根,载流量按八折计算;穿管三根,载流量按七折计算;穿管四根,载流量按六折计算。

参考资料来源:百度百科-导线载流量

参考资料来源:百度百科-电线电缆

参考资料来源:百度百科-交流电流

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-18
1,11KW的电机其电流大约是22到24,这个电流数,可以用4平方或6平方的线,为安全建议用6平方的铜线。安全。
2,详细的算法很复杂,但是,通常可以用一个简单的办法算:功率数乘2,大约是电流数。铜钱的电流密度大约是6A每平方,铝钱加倍。这样可以算到了,如果用4平方的线,非常不安全,敷设的不好(比如穿管),或环境温度高,这样电线疲劳得很快。所以,建议用6平方的。
3,要注意,现在的电缆多数亏方。标6平方,未必到6平方。另外,厂家铜的用量对电阻率的影响很大,宁大勿小。
第3个回答  2013-05-21
电动机配线的口诀
口诀: 2.5 加三,4 加四 ; 6 后加六,25 五 ;120 导线,配百数
说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。
“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。“4 加四”,是4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四”千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动机。
“6 后加六”是说从6 平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平方毫米可配22 千瓦。
“25 五”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千瓦,70 平方毫米可配75 千瓦。
“1 2 0 导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120 平方毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。本回答被网友采纳
第4个回答  2020-01-25
几十米距离的,用6平方的铜芯线就可以了,但如距离大于30米的,就要改用10平方的铜芯线了。
相似回答