A/B两个工厂三相和单相所有设备用电(下同)总功率分别为10000KW,6000KW,主要生产电子和机械系统设备,车间需要24小时不间断工作;C工厂用电总功率近2000KW,生产塑料、纸箱制品,车间也需要24小时运作。
请问:目前由于距离限制,A/B/C三个工厂各需要安装变压器和发电机组,它们的容量具体怎么算?
另外,A/B两个厂各需要在配电房内安装高低压电柜,不知道这电柜容量怎么计算,电柜容量如何编排设计(高低压柜内都采用断路器)?C厂房除了安装变压器和发电机组外,仅需要低压配电房,这低压电柜需要设计多少个,4个(计量、进线柜、出线柜、电容补偿柜)够了吗?C厂房的低压配电柜每个柜子的刀开关(或进线柜断路器)和出线柜塑壳断路器容量怎么选择,电柜上的面板仪表怎么设计编排?
最后,如果这三个厂房合并在一起,变压器和发电机组装机容量怎么算?对高低压配电房内的高压低压柜及其它们柜内的断路器、仪表又该如何设计?
每个厂装个发电机组后,待网电停掉后拥机组供电。如何在低压哪个柜看出是否超负荷运行?
变压器和发电机组的容量S(KW)=总功率/0.7。有的说是总功率*0.7(0.8),到底哪个正确?这0.7是什么,可以选择0.8-0.9或1吗?
还有发电机组安装后带上负载运行,在低压哪个柜子上的哪个仪表上可以看出是否超负荷运行?是进线柜上的功率表和功率因数表,还是出线柜上的各分支的电流表?
变压器和发电机组的容量-------视在功率KVA
有功功率和无功功率为直角边,视在功率为斜边,构成一个直角三角形。
工厂的电动机多,一般是工作时候的功率因数0.6-0.7.
功率因数=有功功率/视在功率。
出线柜上的各分支的电流表---以看出是否超负荷运行
有功功率是不是等于厂里所有用电设备的总功率?视在功率是不是你说的厂内设备总功率除以0.7?
这视在功率KVA知道的话,怎么算变压器和发电机组的功率KW?
知道有功、视在功率,那进线柜上的总电流怎么算?每相电流都是一样的吗(或者是总电流除以3)?
出线柜上的各分支电流表中的电流怎么算?是不是各车间的总功率除以380?每个表怎么算才是超负荷?
一般提到变压器容量,看---视在功率。
有功功率是不是等于厂里所有用电设备的总功率,单位--KW。
考虑到一定的预留空间,厂内设备总功率除以0.7。理论上,厂内设备总功率除以0.8.
视在功率=1.732*线电压*线电流=3*相电压*相电流。
出线柜上的各分支电流表中的电流,计入电容无功补偿,可以说---补偿后功率因数能提到0.95。
dianliu=用电设备的总功率/(1.732*380)