欧姆龙PLC定时器怎么输入。100ms BCD类型的,要设定3秒,怎么打呀,知道的说下,谢谢,,

比如说这怎么打??#10代表什么?是1秒吗?

欧姆龙PLC定时器输入方法为在定时器中输入BCD码。如果是100ms BCD类型的,想要设定3秒,可以直接在设定值中打#30。#10代表的是计时值1秒。

欧姆龙PLC采用可以编制程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序运算、计时、计数和算术运算等操作的指令,并能通过数字式或模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。

在输入采样阶段,可编程逻辑控制器以扫描方式依次地读入所有输入状态和数据,并将它们存入I/O映象区中的相应的单元内。输入采样结束后,转入用户程序执行和输出刷新阶段。

在这两个阶段中,即使输入状态和数据发生变化,I/O映象区中的相应单元的状态和数据也不会改变。


扩展资料:

PLC定时器的分类:

1、 接通延时型定时器:接通延时型定时器是各种PLC中最常见最基本的定时器,这种定时器在 SIEMENS的PLC中,称为SD型定时器。

2、 断开延时型定时器:这种定时器是当输入条件00000为ON时无延时作用,只有在输入条件00000为OFF时产生延时作用。在SIEMENS的PLC中,称为SF型定时器。

3、保持型接通延时定时器:这种定时器是当输入条件00000为ON后,即产生锁存功能,即使输入条件00000又变为OFF,仍视输入条件为ON。

当定时器的当前值等于设定值时,定时器动作,这种定时器在SIEMENS的PLC中,称为SS型定时器。

参考资料来源:百度百科—欧姆龙PLC

参考资料来源:百度百科—定时器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
设定值可以是常数,也可以是通道号。当是常数时,必须是BCD码,前面要加#;是通道号时,该通道内的数字也须是BCD码。
欧姆龙PLC定时器时间设定范围为0~9999.9秒。
要设定3秒,直接打#30。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-08-30
1056指的是计时器的编号,它必须在0000到4095之间;#10代表计时值,因为TIM的计时最小值为100毫秒,所以计时值为16就是(#指十六进制值)1.6秒了。要定时三秒就是“&30”,&为十进制。
第3个回答  2018-12-18
TⅠM空格1506空格井号键10回车
(10为1秒)
相似回答