直径22和25的框架柱纵筋能绑扎搭接吗?

如题所述

可以的,根据混凝土结构设计规范8.4.2条 ,大于25mm的才不宜采用搭接。

《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010

8.4.2 轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接;其他构件中的钢筋采用绑扎搭接时,受拉钢筋直径不宜大于25mm,受压钢筋直径不宜大于28mm。

扩展资料:

对于直径大于等于10mm的热轧钢筋,其接头采用搭接,帮条电弧焊时,应符合下列要求:

1、焊接接头当设计有要求时应采用双面焊缝,无特殊要求时一般可采用单面焊缝。对于Ⅰ级钢筋的搭接焊或帮条焊的焊缝总长度应不小于8d;对于Ⅱ、Ⅲ级钢筋,其搭接焊或帮条焊的焊缝总长度应不小于10d,帮条焊时接头两边的焊缝长度应相等。

2、帮条的总截面面积应符合下列要求:当主筋为Ⅰ级钢筋时,不应小于主筋截面面积的1.2倍;当主筋为Ⅱ、Ⅲ级钢筋时,不应小于主筋截面面积的1.5倍。

为了便于施焊和使帮条与主筋的中心线在同一平面上。帮条宜采用与主筋同钢号,同直径的钢筋制成,如帮条与主筋级别不同时,应按设计强度进行换算。帮条的长度应满足相应的焊缝要求。

参考资料:百度百科-混凝土结构设计规范

参考资料:百度百科-钢筋搭接

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-09

可以的 根据混凝土设计规范 8.4.2条  大于25mm的才不宜采用搭接。

 

参见11g101图集也有相关说明:

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2013-05-16
可以,规范规定大于28以及偏心受压柱内的纵筋,不宜采用绑扎搭接追问

框架柱算不算偏心受压构架呢

第3个回答  2013-05-16
钢筋等级相同可以绑扎搭接
第4个回答  推荐于2017-09-29
  
  在《混凝土结构设计规范》规定:轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。
  当受拉钢筋的直径d>25mm及受压钢筋直径d>28mm时候,不宜采用绑扎搭接接头(2010版新《混规》对这两个数据作出了更严格的要求,旧规范定的是:28mm和32mm)
  钢筋的搭接长度一般是指钢筋绑扎连接的搭接长度,也有是不严格的指钢筋焊接的焊缝长度。
  这里摘录一些绑扎连接的规定供你参考。
  纵向受拉钢筋的最小搭接长度
相似回答