请教现浇板上面砌墙承重的问题

现浇楼板厚度为60MM,Φ16的钢筋织网,砌墙部位的底筋为Φ25,另有Φ22的斜拉筋,跨度为4米,在上面用粘土红砖砌3米高的空心墙,墙上开有约5平米的落地窗,(这道墙上面不承重预制板),再上面是整栋房子的圈梁,请问下会不会有问题?

如果想加固,可不可以在现浇楼板上再浇一道工字梁,然后做这道墙?

叩谢了!
现浇板厚度应该是100MM吧

你好!你的设想是可行的,只是需要稍微做一些调整。比如,先在现浇楼板的上面做一道反梁——就是你说的那道梁,两头搭在两边的墙体上。浇筑以前,在这道梁的位置的楼层下面,用支撑撑好,然后即可在楼面上浇筑这道反梁了。反梁浇筑好以后,不能马上砌筑墙体,应等到这道反梁的强度达到以后才能砌筑墙体。
在此建议:砌筑这面墙体的材料,最好不用红砖,可使用轻质砖砌筑,这样可减轻负荷。对此,你肯定是明白的。

☆☆☆ 以上回答,来自百度知道团队《装修我知道》 。如还有疑问,可继续追问;如果满意,就请点击我的回答下方的“选为满意回答”,谢谢! ☆☆☆
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-04-16

是要通过结构计算来确定,板厚是多少、混凝土强度等级是几级、配筋情况怎样,都要搞清楚,最好是请原设计人员复核。

如果板厚为120mm-150mm厚,混凝土强度等级大于C25,钢筋采用二级钢筋,直径为12m,间距小于120mm,就没有问题。

5米的跨度楼板上是不要考虑砌墙的,因为跨度太大承受不起的。如果新加的墙不要开门就好办,在楼板上做一条翻梁40cm高即可。

钢筋16-18的就没有问题,梁的两头要伸进南北方向的墙体里面,可以用电锤开洞。

但是要开门这个方法就不可以用因为翻梁有40cm高挡住了进门。在楼板上砌墙虽然砖是轻质的,但是重量太集中。

本回答被网友采纳
相似回答