消防卷帘门故障报警怎么消除?

如题所述

卷帘门控制箱经常报警说明有故障,故障排除方法: 故障现象一、接通电源所有功能皆不能动作 解决方法: 1、检查按钮盒接线是否松动; 2、按钮盒按键按下听是否有响声,如有响声,检查限位接线是否正常; 3、如按钮盒及限位接线均正常,还不动作,测试变压器输入及输出电源是否带电及电机接线端子是否带电,如都正常,则直接按控制箱上接触器,如电机动作则可能是控制箱电路板损坏,更换电路板;如还不动作则可能是电机或接触器损坏,直接更换电机或接触器; 4、检查主电源是否有故障,查看保险是否烧坏。 故障现象二:接上烟感器或温感器时门马上动作 解决方法: 1、检查消防烟感或温感的信号线正负极是否接反或短路; 2、可能控制箱电路板出故障,直接更换电路板故障现象。 故障现象三:控制箱报警 解决方法: 1、检查电源是否缺相,相序有无发生变化及电压是否正常; 2、检查电机线连接是否松动。 故障现象四:控制室因卷帘故障报警 解决方法: 1、检查卷帘控制箱是否故障报警,如报警,同故障现象三; 2、如卷帘控制箱不报警,则检查消防信号线是否有问题。 5 故障现象五:消防控制室给信号卷帘不动作 解决方法: 1、检查消防信号线是否连接正常; 2、检查卷帘手动是否动作; 3、更换控制箱电路板。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-11
故障现象一、接通电源所有功能皆不能动作

解决方法:
1、检查按钮盒接线是否松动;
2、按钮盒按键按下听是否有响声,如有响声,检查限位接线是否正常;
3、如按钮盒及限位接线均正常,还不动作,测试变压器输入及输出电源是否带电及电机接线端子是否带电,如都正常,则直接按控制箱上接触器,如电机动作则可能是控制箱电路板损坏,更换电路板;如还不动作则可能是电机或接触器损坏,直接更换电机或接触器;
4、检查主电源是否有故障,查看保险是否烧坏。

故障现象二:接上烟感器或温感器时门马上动作
解决方法:
1、检查消防烟感或温感的信号线正负极是否接反或短路;
2、可能控制箱电路板出故障,直接更换电路板故障现象。

故障现象三:控制箱报警
解决方法:
1、检查电源是否缺相,相序有无发生变化及电压是否正常;
2、检查电机线连接是否松动。

故障现象四:控制室因卷帘故障报警
解决方法:
1、检查卷帘控制箱是否故障报警,如报警,同故障现象三;
2、如卷帘控制箱不报警,则检查消防信号线是否有问题。

5
故障现象五:消防控制室给信号卷帘不动作
解决方法:
1、检查消防信号线是否连接正常;
2、检查卷帘手动是否动作;
3、更换控制箱电路板。
第2个回答  2020-04-25
防火卷帘门费普福故障报警首先是解决故障,在确认故障已经解决的情况下按一下控制箱内的复位按钮就可以了。
第3个回答  2020-03-01
控制箱有复位开关,用手轻轻一按解除报警。本回答被网友采纳