钢筋梁中的问题 原位标注和集中标注中钢筋不一样

L9中集中标注和原位标注中的不一样·18的钢筋是否是负筋?
KL10中2Ф20+2Ф16中2Ф16是架立钢筋? 3Ф20有事什么意思?

跪求了

①集中标注的是上部通长筋。对于L9,支座处必须是2Φ18(因为平法规则是原位标注优先),2Φ14的通长筋可以在跨中1/3段内任何处与支座负筋2Φ18按规范要求接头,同样形成了‘通长筋’;
② 对于KL10,集中标注的上部通长筋2Φ20是在两肢箍的角上,与原位标注没有冲突,多的1Φ20是负筋,可在跨度1/3段处截断。追问

1:L9的2Ф14就是在梁中1/3与2Ф18搭接是不是这样?
2。KL10中2Ф20 2Ф16中2Ф16怎么施工?两头直接伸入支坐?

追答

    梁L9的净跨分成三段,中间的一段范围内任何处都可以与支座负筋接头。不仅指1/3点处。

    2Ф16是负筋,放中间,在净跨1/3点处截断。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-16
在L9中 两根18伸出支座满足要求的长度 一般规范为1/5净跨 然后2根14和其连接

KL10中左端一根16伸出支座长度为1/3净跨 右端中间一根20也是 其余2根20通长布置