电气电线标准色有没有规定

电气电线标准色有没有规定

1.现行2019年GB标准中最为详细明确

《GBT 4026-2019人机界面印刷端子文字图形标识导线、端子颜色》-6.2

2.其他专用行业标准中

《JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范》5.1.11相线黄绿红N浅蓝严禁混用

《DL/T 5352-2018 高压配电装置设计规范》2.1.2 ABC相色标志应为黄绿红三色

3.标准分析

注:《JGJ46-2005》、《DL/T 5352-2018》中高压是指1kV以上,不应与国家标准冲突,所以这两项行业标准属小范围内使用,各位普通机电产品设计工程人员应参考《GBT 4026-2019人机界面印刷端子文字图形标识导线、端子颜色》

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-10
特意来更新回答。以下为布线规范:
GB50575-2010 1kV及以下配线工程施工与验收规范
5.1.1同一建筑物、构筑物的各类电线绝缘层颜色选择应一致,并应符合下列规定:
1 保护地线(PE)应为绿、黄相间色。
2 中性线(N)应为淡蓝色。
3 相线应符合下列规定:
1)L1应为黄色;
2)L2应为绿色;
3)L2应为红色。
(此处为规范附录说明)5.1.1 电线外护层的颜色要有区别,是为识别其不同功能或相位而规定的,既利于施工又方便日后检修。PE线的颜色是国家统一认同的,其他电线的颜色还未一致起来。要求同一建筑物内其不同功能的电线绝缘层颜色能区分又保持一致是提高施工服务质量的体现。
按用途生产的电线有生产规范,红黑配合的要求是一线双芯或双绞线的要求。
第2个回答  推荐于2018-03-05
GB50258—96《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》第3.1.9条规定(来自电气之家)。:当配线采用多相导线时,其相线的颜色应易于区分,相线与零线(即中性线N—编者注)的颜色应不同,同一建筑物、构筑物内的导线,其颜色选择应统一;保护地线(PE线)应采用黄绿颜色相间的绝缘导线;零线宜采用淡兰(应为“蓝”——编者注)色绝缘导线。
在电气配线施工中违反该条规定的屡见不鲜,错误理解此条的也不少。由于规范的条文说明中对该条未作说明,故笔者根据实际工程中遇到的情况,谈一点见解。
1、相线颜色
宜采用黄、绿、红三色。以三相进建筑物的住宅为例,三相电源引入三相电度表箱内时,相线宜采用黄、绿、红三色;单相电源引入单相电度表箱时,相线宜分别采用黄、绿、红三色。由单相电度表箱引入到住户配电箱的三芯护套线,其相线颜色没有必要和所接的进户线相线颜色一致。只有当用户采用三相电度表箱时,从三相电度表箱引入到住户配电箱的箱线颜色应和进三相电度表箱的相线的相线一致。2~4室进住户配电箱的箱线可用黄、绿、红中的任意一种,因为GB50258—96只规定配线采用多相导线时,相线颜色才要求易于区分。例如,2室的用户出现断电时,根据2室的单相电度表相的进线是红色,只要用验电笔检查进建筑物的红色相线是否有电,即可判断故障。
从电度表箱到各住户配电箱的导线,住宅设计规范规定其截面不得小于10mm2。如果住户配电箱至单相电度表箱的相线颜色采用和单相电度表箱的进线同色,那么就要购买三种颜色10mm2的护套线。,必然增加建设投资。如按附图施工,只要购买一种10mm2的三芯护套线,其中一根是淡蓝色中性线,一根是黄绿双色的PE线,第三根是黄、绿、红三色中任意一色相线。
2、中性线颜色
规范规定中性线宜采用淡蓝色绝缘导线。“宜”的含义是:在条件许可时首先应采用淡蓝色。有的国家中性线采用白色,如果其建筑物因业主要求采用白色作同性线,那未该建筑物内所有的中性线都应采用白色。如果中性线的颜色是深蓝色,那末相线颜色不宜采用绿色,因为在暗淡的灯光下,深蓝色与绿色差别不大,此时相线颜色参单相供电时,应采用红色或黄色。
3、保护地线的颜色
规范规定应采用黄绿颜色相间的绝缘导线。“应”的含义是必须,在正常情况下均必须采用黄绿相间的绝缘导线http://www.mydianqi.com
4、订购电缆或护套线时必须注明导线颜色
实际工程中经常发现电缆或护套线内导线的颜色不符合要求。有的工程用的三相照明电缆,三根相线是同色线;有的工程用的单相三芯照明电缆,导线是黄、绿、红三色。这是规范所不允许的。此外,在导线上包色带的补救措施也不应该采用。所以,工程中订购电缆或护套线时,除型号外还应注明导线的截面和颜色(来自电气之家)。本回答被网友采纳
相似回答