一个照明回路上有16个灯,计算负荷是2400W,回路长340m,这个线径怎么选?考虑电压降
用3相,怎么计算?
举报该问题
推荐答案 2013-05-29
三相的话平均一相是800瓦,电流是800除220约为4安培。铜线电阻率是0.017,用1.5平方线,340米回路线路电阻是340乘0.017再除1.5等于3.85欧姆,那么线路压降大约是15伏。负载压降大约是205伏。
如果用2.5平方的线,则线路电阻大约是2.3欧姆,线路压降大约是9伏,负载压降大约是211伏。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/GGnG5nd3A.html
其他回答
第1个回答 2013-05-29
线径的粗细是按用电器的电流大小来选择,一般按一个平方mm 6安培来计算,这样你
可先算出用电器的电流,再根据上述要求算出线的粗细取大点的数值,线路过长的话就需要加大一级线号(铜线)。
第2个回答 2013-05-29
钱多啊 线怎么穿?
4X1 2.5X1 2G根就够了
相似回答
电缆长度与
电压
损耗
答:
这里以此数据估算,要比实际损耗偏小点,
即选择电缆的线径或是长度要留有适当的裕度
。L—线路长度,用“米”代入 S—电缆的标称截面(mm2)X 电抗的数据需要是电缆厂家提供,我们用的低压电缆(380V/220v)以0.06*10-3Ω/M 来估算 比如说,其中一个项目配电箱计算好负荷大小之后,就要求...
电压降
到底
怎么计算
答:
对电炉供电的那条线路,若是铜线,则80/(32*1 .7)=1 .5
,电压
损失为1 .5%。 【例4】 一条50平方毫米铝线敷设的380伏三相线路,长30米,供给一台60千瓦的三相电炉。电压损失估算是: 先
算负荷
矩:60*30=1800千瓦.米。 再算50平方毫米铝线在380伏三相的情况下电压损失1%的负荷矩:根据“截面增大荷矩大”,由...
照明
配电功率电流问题
答:
不知道你的回路的长度,如果极短(室外
照明回路
实际上不可能极短,反而可能是极长,大于100m以上到好几百米),6mm2的足够,你使用10mm2的,估计回路长度如果超过100m,则末端的灯将因为终端电压不足,不会启动。你需要考虑终端允许的最低电压,使用压降的方法重新计算。是的
,电压降
公式 U=I*Z*L...
电线
线径
与载流量
计算
方法与要点解析?
答:
高压六千伏电机,八个千瓦一安培。负荷量:16A 最多供3500W ,实际控制在1500W 内20A 最多供4500W ,实际控制在2000W 内25A 最多供5000W ,实际控制在2000W 内32A 最多供7000W ,实际控制在3000W 内40A 最多供9000W ,实际控制在4500W 内表2 电器的额定电流与导线标称横截面积数据现在知道多大的电源线径可以...
如何准确
计算
电源线负载,并确定
线径?
谢谢
答:
取安全系数为1.3,那么其长时间工作,允许的功率(P)为:P=Pm÷1.3=4840÷1.3=3723瓦 “1.5平方”的铜线。能承受3723瓦的负荷。二、1.5平方毫米铜电源线的安全载流量是22A,220V的情况可以长时间承受3723W的功率,所以24小时承受2000瓦的功率的要求是完全没有问题的。一般铜导线载流量导线...
电压降
的问题
答:
如果以单相用电
计算,
按公式 P=UI (功率=电压*电流)那么 功率100W时 I= P/U =100W/220V=0.45 (A)功率1000W时 I= P/U =1000W/220V=4.5(A)所以,功率100W时 可以用0.5平方毫米的花线或胶质绝缘电线,而功率1000W时 就要用1平方毫米的胶质绝缘电线了。线材和电压也有关系吗...
16
平方铝线带18个400W射灯,供电后
电压
急剧下降
答:
1、压降问题:按理论计算400米(200米*2)16平方铝线带7200w负载的压降在25V左右,加上主电源回路损耗共降了32v,已经超出了正常波动10%的范围。导线的合理选择不能只考虑载流量,要结合实际输电距离和线路中通过的电流,通过计算最终满足用电器需要。建议增加导线截面解决。2、灯不亮问题:根据你遇到的...
电流与线路
答:
11,导线线径一般按如下公式计算: 铜线: S= IL / 54.4*U` 铝线: S= IL / 34*U`(1)式中:I——导线中通过的最大电流(A) L——导线的长度(M) U`——充许的电源降(V) S——导线的截面积(MM2)(2) 说明:a,U`
电压降
可由整个系统中所用的设备(如探测器)...
配电导线截面的
电压降
公式
是怎么
来的?求指教。
答:
这只是380V系统的简易计算公式,只是选择导线的方法之一
,一个
参考量,推算比较复杂,会计算就行了。电压损失百分数 △U=PL/CS 一般是取4-5%。不能取7%。如果在导线上都损耗7%,加上其它损耗
,电压
就不够了。选择导线截面积必须同时考虑四个条件:经济电流密度、安全载流量、电压损失和机械强度。
大家正在搜
一个回路灯具第一个灯亮
一个照明回路中可以接多少灯
照明一条回路不能超过几个灯
照明灯具每个回路接多少灯
一个照明回路灯具最多
一个回路多少个灯
家用照明灯怎么接线
照明灯回路开关接线图
照明灯怎么接线图
相关问题
线条灯电源,两个回路,一个回路1200w,总功率2400w,...
请问照明回路电压降怎么计算~比如说我要我700米线路上有20...
三相四线制照明回路中,单相负荷,比如C相220V,末端灯具允...
你好,请问总负荷12KW,路灯照明,用三相四线制供电。想分5...
请问路灯照明其中一个回路的电流和用线
我想计算单相回路中照明灯负载多少w?
施工照明系统宜使三相负荷均衡,若中每一单相回路上灯具和插座数...
220伏照明负荷一通电话源就断电了是怎么回事?