火线未接地,与零线也不通,但开关合不上

负责插座的漏电开关突然跳闸,家用电器设备正常,经试验开关没问题。将火线零线拆下,用万用表分别测量,火零间不通无电压,火与零线排无电压,但有断续的通断声,零线也是同样情况。如何解决

火线未接地,与零线也不通,但开关合不上:1.开关后的电路有轻微漏电,导致漏电开关跳闸。2. 漏电开关检测电路损坏,导致漏电开关跳闸。处理方法. 可将漏电开关内的零线拆除,即可或更换断路器也可。追问

如果是第一种情况,该如何追查是哪里漏电啊,谢谢

追答

此种情况多是发生在暗装敷设的线路中,大多是由于线路的导线绝缘下降和环境潮湿所引起。因漏电电流很小,很难查出具体的部位在那。电路能正常使用,只是导致漏电开关跳闸。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-06
应该是零线和地线之间有导通的地方,当零线对地电压较高,零线地线之间阻值太小,所以零线和地线之间的电流超过漏电开关的漏电动作电流(30毫安),漏电保护开关动作。追问

火线、零线与地线均不通

第2个回答  2013-04-06
  火与零线不通是正常的,最大可能是零线或火线与保护接地的线在插座或其他地方碰线了。漏电开关检测到有漏电现象就跳闸了。解决方法检查插座和接线的地方有无碰线的情况。
第3个回答  2013-04-06
照明电路跳开关只有三种可能: 相间短路,火线接地,零线接地。根据你的题目的描述应该是零线接地。但是你测量的火零线不通怎么会没电压呢?那说明你测量的是开关下方的线路(本来就不带电),但是你又说火线与零线排有通断,那肯定是 火线与零线相通了啊,你的描述不是很明确啊。
第4个回答  2013-04-06
漏电开关跳闸,无非就是三种情况,1,负载漏电,表现为负载外壳带电,试电笔验电表示外壳带电。2,零线接地。当你拆掉火线的进线和出线,合闸后仍然跳闸,那么,你的零线有接地。就是碰地了。3,开关坏,如果拆掉两个出线合闸还跳闸,果断更换开关。有时候,合闸几分钟跳闸,有设备漏电的可能,也有开关坏掉的可能,要多次试验,最简单的换个开关试试。
你根据我说的这三种情况检查下,应该能发现问题。
相似回答