就是如图所示 有的上面没有写附加钢筋 有的写了 所有的负筋等级直径和间距都知道这没问题 但是附加钢筋是什么?怎么布置?找了11G101图集也没有 求大神解释!
这是本图纸说明 结构总说明没有说 我看了也没说附加钢筋什么事
首先这些板要配一次钢筋,然后再加个附加筋,所以叫附加。附加钢筋是在配好了没有标注“附加”二字的钢筋后,另外再在已经布好的钢筋中间增加的钢筋。
根据第1点第二条,未画附加筋的板支座面的钢筋是有了;这些画了附加筋的板,应该板面支座先配一次基本钢筋,然后再加个附加筋。图纸未说明基本钢筋如何配,是遗漏了,让设计明确。
含义
双层双向总共是两层钢筋网。
现浇板钢筋,这就是双向。
双层,就是由于板有一定厚度,就用板顶一层钢筋,板底一层钢筋,这就是双层。
双向,就是底筋、面筋的纵横方向配筋,即在底板、面板的X和Y两个方向来布置钢筋,每层钢筋在纵横两个方向上都有。
麻烦再来看看说明
追答根据第1点第二条,未画附加筋的板支座面的钢筋是有了;
这些画了附加筋的板,应该板面支座先配一次基本钢筋,然后再加个附加筋。图纸未说明基本钢筋如何配,是遗漏了,让设计明确。
要不然以后施工结算算量就麻烦了。不过基本可以猜到基本钢筋也是d8@200,但施工不能靠猜,这是设计未表达清楚的问题。
我就是不知道现场的附加钢筋是怎么放置的
追答板支座面筋怎么放,这个就怎么放啊,这里长度和配筋大小标得很清楚了。就是基本的支座面筋与这个附加筋,是交错放置,先放一根基本钢筋,再放一根附加筋,再放一根基本钢筋。。。类推,基本钢筋的间距是200,附加筋的间距也是200,交错放置后,全部钢筋的间距就变成了100了。
本回答被提问者采纳