一个回路烟感不间断报火警是什么原因
手报。防火门有时自动往下下。不是一个烟感。而是东一个。西一个的报警。
举报该问题
推荐答案 2013-03-26
有几种可能性:
1.
烟感
太脏,又没有经过修正,正常工作时已经在报警边缘。
2. 总线受干扰,存在误报。不过如果只有这一个烟感有误报的话,干扰因素应能排除。
3. 烟感内部器件损坏,锁死于报警状态。
从你补充的现象来看,怀疑整个总线工作都不正常。
重新检查一下走线,排查一下干扰源,检查是否有错误接地点。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/GKGA15513.html
其他回答
第1个回答 2013-03-31
查线路了,线路对地!
第2个回答 2013-03-28
可能是烟感脏了或里边有小飞虫你拆下打开看看,如果有我说的清理一下就不会报警了
相似回答
海湾设备
一个烟感
总是
报火警
,就算是换新的也报。
答:
你把烟感先拆下来,观察主机是否新增故障点位
,前提是如仍在报警状态,主机应先复位,在已复位前提下,如未增加故障,应判断为重码。
为
什么
消防
烟感
老是
报火警
?
答:
烟感始终报火警,
一般来说是迷宫过度污染
,需要返厂更换迷宫。可将该烟感摘下并暂时从回路中隔离,待更换新烟感后挂回原点位重新注册。
北大青鸟同
一个
地址
烟感不
定时
报火警怎么回事
答:
看看你的探测器是不是赃了该清洗了,换换探测器看看还有没误报,
二是可能信号线存在信号干扰
。造成设备不稳定,请及时查找。
北大青鸟消防系统同一
回路烟感
,手报,消报同时
报火警是怎么回事
?
答:
1、信号线接地 。2、重码。建议对该
回路
进行测试,检测该回路的信号状态
青鸟主机
一个回路报火警是什么原因
答:
信号线与强电共槽或共管受干扰。青鸟主机
一个回路报火警是
因为信号线与强电共槽或共管受干扰,导致信号错乱,乱报火警。北大青鸟电脑学校,即北大青鸟APTECH是由北大青鸟集团与印度阿博泰克公司合资成立于2000年1月,是一家专业从事计算机IT职业教育的公司。
清鸟
一个回路
连续
报火警是
怎样处理
答:
包括探测器、控制器、打印机等。2、检查
回路
板是否正常工作,包括回路板接线端子内左侧二极管反向击穿、回路板内部某个器件等。3、检查历史记录,查看是否有其他回路也存在类似问题。4、如果以上检查都正常,需要进一步排查回路连接是否稳定,是否存在接触问题、线路问题、设备编码问题等。
烟感报火警是啥原因
咋解决
答:
如果现场没有发生意外(无火情),那么就是误报了。导致
火警
误报的原因有以下主要方面:1、烟雾、灰尘、水汽比较大,导致
烟感
触发报警;2、设备脏污,被污染;3、强电场干扰导致烟感运行不稳定。
...中
烟感
老是无故报故障、故障恢复,而且不规律
是什么原因
答:
线路有接地,查好恢复线路即可
消防整个
回路
都报故障,一会回复一会又报故障,
是什么原因
答:
回路
线路接地或短路会导致火灾报警主机报出回路故障,其原因是因为线路接地或短路后会影响整条回路线路的供电。排除消防回路故障方法:排查线路,解决线路短路或接地问题。二、个别外部设备损坏 个别外部设备损坏,例如
烟感
探测器、手动报警按钮、消防控制模块等外部设备损坏都会使回路线路电压不稳定,从而导致...