屋面找坡最低点标高!好像不是屋面的结构层高!屋面标高是55.380。坡度是2%,最低点是排水管!

求最低点标高

《民用建筑设计通则 GB 50352—2005》第2.0.14条,关于层高的论述如下:
建筑物各层之间以楼、地面面层(完成面)计算的垂直距离,屋顶层由该层楼面面层(完成面)至平屋面的结构面层或至坡顶的结构面层与外墙外皮延长线的交点计算的垂直距离。

通常情况下,平屋面建筑以屋顶的结构标高为准,标注建筑高度、层高等参数。
屋面的建筑标高不易控制,不适于作为控制项参数。原因大致有以下几条:
1,即使是平屋面也要找坡以便于排除雨水。通常最小找坡坡度为2%,局部天沟可能为1%,找坡长度不尽相同,建筑标高始终是变量。
2,屋面构造做法种类很多,各构造层次材料厚度差异很大。随着屋顶绿化的普及,种植屋面被普遍采用,面层标高不仅很难控制,甚至没有意义。
3,施工中不易操作。如以建筑标高为准,任何构造层次的厚度变化、误差都会直接影响顶层房间的层高。
因此,除非在屋面面积很大,并且需要进行景观处理(大面积屋顶花园等)时,才会对屋顶的建筑标高——或称为"完成面标高"进行控制。
要想算出屋面某点的具体建筑标高,必须明确屋面构造做法,并通过阅读屋顶平面图,了解该点具体位置、屋面排水设计等相关条件,才能算出准确的结果。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-26
2%的坡度通常不是结构找坡,是构造找坡,即用构造材料垫起来的坡度。而屋面标高一般采用结构标高。至于排水出口,是在天沟上,与屋面标高不一致。
屋面找坡最低点标高应为屋面标高+最低处各构造层的厚度。追问

知道最低点标高怎么算最高点标高!

追答

最低点标高+水平投影距离x坡度
你不至于是要问这个吧?

本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-03-27
屋面建筑标高与屋面各构造成厚度有关。如果在建筑图上标注的应该是建筑标高,结构上标注的是结构标高。
1、找平层厚度---一般为15~20厚水泥砂浆,也可能没有找平层。
2、保温层---某些工程在雨水口周围500mm直径范围不做保温层
3、找坡层---找坡层可能就是保温层,也可能同时是找平层,找坡层在雨水口为最薄。
4、防水层---一般防水层厚度很薄,可以不计算。油毡隔离层不计算厚度。
5、保护层---屋面的最上表面一般有一层细石混凝土保护层,厚度40左右。
将各层次在雨水口的高度叠加,再加上结构标高,就是最后屋面的最低标高。
第3个回答  2013-03-26
建施图的屋面标高应标有两个以上,即檐口、屋脊,此外,天沟落水口及分水脊。
屋面的结构面标高应为屋脊完成面标高(建筑)减去找坡层最厚尺寸及其它构造层厚;
找坡层最厚尺寸是找坡起码厚加上坡厚,坡厚应按坡度计算,题2%就是每水平距离1000坡厚20,照算。追问

如果是双坡呢!

追答

不是双坡就谈不上屋脊咯,双坡、四坡道理一个样。找坡最低点标高是建施檐口处的屋面,不是天沟。

相似回答