第1个回答 2013-03-27
AI2 和 COM 是模拟量输入,通常用AI1或AI2做速度给定
AO1 和 COM 是模拟量输出,通常是输出实际频率
24V 和 LI1 应该是启停控制,闭合启动,分开停止
R1A,R1B,R1C和R2A,R2C 应该是继电器输出,ABC一个公共端,一个常开点,一个常闭点
通常用常闭点输出故障信号,用常开点输出工频到达等等
具体要根据变频器型号看相应手册的参数设置本回答被提问者采纳
第2个回答 2013-03-27
U V W 表示交流三相电流输入;
R S T 表示变频后三相交流输出;
L11、+24V 这对为外部节点控制变频启动和停止,外部的无源接点;
KA1 外部控制中间继电器;
AI1 COM 表示外部模拟量输入;
A02 COM 表示变频的模拟量输出;
R2A R2C 表示一对开关量点;
R1A R1B R1C 表示关联的开关量点;
PE 接地点。
第3个回答 2013-03-27
R S T 为主电路输入 接三相电源。UVW主电路输出接电机。
AI2 COM为第二路模拟量输入和公共端 根据变频型号和需要可设置成4-20ma 0-10v 0-20ma等,主要用于频率控制输入
AO1 COM 为第一路模拟量输出,根据变频型号和需要可设置成4-20ma 0-10v 0-20ma等,主要用于输出频率,电流等信号,属于反馈。
U1 为开关量输入 一般有好多,可以设置各种功能 本图中设置的是变频器启停