梁柱砼等级不一样,浇筑时梁柱结点怎么处理

如题所述

当梁柱砼等级不一样,浇筑时梁柱结点处理方法有两种:

1、在梁钢筋绑扎完成沉梁后,用收口网在梁头附近封闭,位置在图纸中应标注,用柱砼标号的砼浇梁注节点,后用梁砼标号砼浇梁板。

2、在浇柱前,在梁柱节点增加插筋,数量规格图纸应标注,用梁砼标号砼浇梁板。

相差一个等级都不会进行处理,相差两个等级以上就要进行处理。处理方法有两种,一种就是在浇筑柱时在接头位置加插此钢筋,二是就是在在二分之一梁高位置加钢丝网做成斜口,并进行混凝土浇筑。




扩展资料:

《混凝土结构工程施工规范》GB50666---2011,8.3.8 柱、墙混凝土设计强度等级高于梁、板混凝土设计强度等级时,混凝土浇筑应符合下列规定:

1、 柱、墙混凝土设计强度比梁、板混凝土设计强度高一个等级时,柱、墙位置梁、板高度范围内的混凝土经设计单位同意,可采用与梁、板混凝土设计强度等级相同的混凝土进行浇筑;

2、 柱、墙混凝土设计强度比梁、板混凝土设计强度高两个等级及以上时,应在交界区域采取分隔措施。分隔位置应在低强度等级的构件中,且距高强度等级构件边缘不应小于500mm;

3、 宜先浇筑高强度等级混凝土,后浇筑低强度等级混凝土。


参考资料来源:百度百科—混凝土结构设计规范

参考资料来源:百度学术—混凝土的梁柱节点施工方法













是梁、柱节点砼标号不一致的时候标号取高标号,一般做法在相差一个标号时也就是浇到梁底,相差两个标号时就在梁部位拦钢丝网(满足设计要求)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-09
当梁柱砼标号不一样时,梁柱接头处理方法有两种:1、在梁钢筋绑扎完成沉梁后,用收口网在梁头附近封闭,位置图纸应标注,用柱砼标号的砼浇梁注节点,后用梁砼标号砼浇梁板。2、在浇柱前,在梁柱节点增加插筋,数量规格图纸应标注,用梁砼标号砼浇梁板。第二种方法施工方便。
不过要是相差一个等级都不会进行处理,相差两个等级以上就要进行处理。处理方法有两种,一种就是在浇筑柱时在接头位置加插此钢筋,二是就是在在二分之一梁高位置加钢丝网做成斜口,并进行混凝土浇筑,但是现在大部分施工不会进行处理,这方面可能都没怎么注意了。

是梁、柱节点砼标号不一致的时候标号取高标号,一般做法在相差一个标号时也就是浇到梁底,相差两个标号时就在梁部位拦钢丝网(满足设计要求)。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-03-27
施工规范的现场通常要在柱子四周的梁上设置钢丝网,拦截梁板混凝土流入柱子;或者先将柱子浇筑满,在柱头处稍稍溢点在梁内再浇筑梁板。本回答被网友采纳
相似回答