26层的高层住房的混凝土桩内没有一根钢筋!胆子也太大了啊!
JGJ94-2008
《建筑桩基技术规范》里没有这种
灌注桩,尽管许多工程桩的钢筋是构造配置,但规范要求的构造设置不是可有可无,而是必须设置的!我不相信设计人敢作这样的设计。
回忆JGJ94-94还没出世前,我曾经设计过四个工程的桩是纯混凝土的,柱子的插筋就插进纯混凝土桩里一个锚固长度,至今安然无恙,但最高也只8层楼,而且当时不要求抗震设防。这不等于永远没事,况且,那是历史,不能和现代的要求比,没有水泥的年代用石灰、泥浆砌墙,现在能不用水泥吗?
总之,没有一根钢筋的灌注桩是完全不符合规范的!
除非是
筏板基础下的密密麻麻的
CFG桩,那是做复合地基的。
追问对 下面桩是挺密的
追答那你就放壹佰个心,那是做复合地基,设计计算好的,也经过审查办,施工完又要经过验收。