通电后按下按钮接触器无法自动吸和,用手动方式按下接触器触点就会吸和,这是怎么回事?如何测量?

接电动机的(CJ、CJX和普通系列)小接触器及直流接触器,在通电时按下启动按钮后接触器无法吸和,按钮是好的;但用绝缘工具把接触器上的触点按下去就会吸和。请问这是线圈坏了吗?用数字万用表哪个档可以对此检查,如何辨别好坏,正常或好的数值应该在多少?线圈交流380(220)和直流等电压怎么测量?
另外如果用数字万用表欧姆200档以上测量数字接近0,而用欧姆200档测量数字只有在1-100之间,请问这个接触器线圈是否坏的?

出现这种情况说明接触器线圈没有问题,是控制线路的问题,手动能自保说明接触器常开自锁正常,按钮是好的,具体就是按钮并接到接触器常开自锁触点的两根线有问题,按下按钮没有将常开触点短接,所以线圈不能用按钮启动。线圈阻值在50到100欧姆之间是正常的。追问

自锁的两根线没有短路(断路)。在没有出现这种情况前,是可以用按钮启动的。
还有断电后,线圈电阻我用数字万用表欧姆200档,低于50欧,有的低于10接近于0欧。这个接触器线圈也是好的?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-10
更换启动按钮(按钮触点接触不良)可解决问题。追问

启动按钮换了也一样,控制线也是好的。
还有断电后,线圈电阻我用数字万用表欧姆200档,低于50欧,有的低于10接近于0欧。这个接触器线圈也是好的?

追答

在接触器顶手动压下能吸合并自锁,表明线圈、常开触点均完好,只是启动按钮按下无高电位加到接触器线圈端(该端与常开触点的一端并联),可以肯定是启动按钮触点接触不良或控制线断路所致。
顺告:用数字万用表测量很不好用,表笔必必压牢才能可靠测量,否则测量难准确的。

追问

那控制线需要多少平方的铜软线,1.5-4平方可以吗?
那如何用数字万用表测量接触器好坏,或者线圈短路断路?
另外,线圈电压,电阻用数字万用表怎么量?

追答

控制线只是负载接触器线圈,电流较小,一般应用0.75~1m㎡铜芯单塑线;接触器线圈短路情况较少出现多为烧毁出现断路;建议改用机械表测量为好用,数字万用表灵敏度极高,测量时表笔压不牢就出现数字不定,我的数字万用表都掉在柜底里,甚少用。

追问

身边没有机械表的话,数字表应该如何准确测量线圈电压和电阻以及线圈烧毁断路?对数字万用表欧姆200档测出来的数字低于50欧甚至更低或者接近0,那么线圈是否断路?
刚才依照你的说法,更换按钮及控制线路,但是情况依旧一样,怎么回事?

追答

线圈的线阻值与接触器容量、额定电压有关,要找一个完好的额定容量、额定线圈电压对比测量方可判断,当然,线阻值或者接近0就有可能短路(额定电压12V且容量较大的除外)。

因为在接触器顶手动压下时,常开触点被压下而闭合,紫色线与粉红色线导通,接触器线圈通电而吸合并自锁,所以判断必然是启动按钮触点接触不良或控制线断路。

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2013-04-14
这种故障多为接触器塑料架变形引起自锁触点不能闭合川起,可更换接触器或把自锁触点改在另一常开触点即可