为什么气缸用的磁性开关一端接0V,另一端接PLC输入端,这样算是构成一个回路吗?

大部分接近开关都是一端接+24V,一端接0V构成一个回路,为什么磁性开关不是呢?

这是因为磁性开关和接近开关的工作原理不一样。
磁性开关:又称无源接近开关,这种开关不需要电源,通过磁力感应控制开关的闭合状态。当磁 或者铁质触发器靠近开关磁场时,和开关内部磁力作用控制闭合。特点:不需要电源,非接触式,免维护,环保。又叫磁控管,它同霍尔元件差不多,但原理性质不同,是利用磁场信号来控制的一种开关元件,无磁断开,可以用来检测电路或机械运动的状态。
(磁性开关和普通按钮开关不同之处就是磁性开关靠磁性触发闭合,而普通按钮开关靠手动按压操作闭合,其他原理是一样的。)
接近开关:利用位移传感器对接近物体的敏感特性达到控制开关通或断的目的。种类一般有:无源接近开关(例如磁性开关)、涡流式接近开关、电容式接近开关、霍尔接近开关、光电式接近开关等。而接近开关有两线制和三线制之区别,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线是不同的。两线制接近开关的接线比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可。需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源正极,电流从输入模块流出,此时,一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源负极,电流流入输入模块,此时,一定要选用PNP型接近开关。千万不要选错了。
(接近开关由于内部有集电极电路,需要用到24V高电平进行触发开关的导通和闭合,原理类似于中间继电器进行了信号隔离进行控制)
至于你所说的大部分接近开关都是一端接+24V,一端接0V构成一个回路,这是NPN型接近开关,负载的输出端输出的是0V。有兴趣的话的可以去搜索一下NPN型和PNP型接近开关的原理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-31

可以当二线的磁性开关是一个按钮开关,磁性开关有磁性感应时就相当于按钮开关被人工按下去是同样的道理,只是作用力不同而已。

一、二次回路定义:测量回路、继电保护回路、开关控制及信号回路、操作电源回路、断路器和隔离开关的电气闭锁回路等全部低压回路。由二次设备互相连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路。是在电气系统中由互感器的次级绕组、测量监视仪器、继电器、自动装置等通过控制电缆联成的电路。用以控制、保护、调节、测量和监视一次回路中各参数和各元件的工作状况。 用于监视测量表计、控制操作信号、继电保护和自动装置等所组成电气连接的回路均称为二次回路或称二次接线。

二、回路分类:

1、交流电流回路:由电流互感器(TA)二次侧供电给测量仪表及继电器的电流线圈等所有电流元件的全部回路。

2、交流电压回路:由电压互感器(TV)二次侧及三相五柱电压互感器开口三角经升压变压器转换为220V供电给测量仪表及继电器等所有电压线圈以及信号电源等。

3、直流回路:使用所变输出经变压、整流后的直流电源。

4、蓄电池:适用于大、中型变、配电所,投资成本高,占地面积大。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2018-05-27
你可以当二线的磁性开关是一个按钮开关,磁性开关有磁性感应时就相当于按钮开关被人工按下去是同样的道理,只是作用力不同而已。本回答被网友采纳
第3个回答  2013-04-10
这种PLC的输入方式是NPN的,PLC的输入端一端在内部与PLC的电源24V相连,我们只需要把外部的另一端也0V相连就可以构成一个电流回路了
第4个回答  2017-06-27
这与PLC的本身有关(即PNP与NPN的区别)!一般三菱都是0V输入!
相似回答