箱梁后张法预应力张拉过程中,锚下混凝土崩裂,锚垫板破裂,锚具需要重新送检吗?

箱梁后张法预应力张拉过程中,未达到设计要求的张拉应力时,锚下混凝土崩裂,锚垫板破裂,施工单位采用将钢绞线松张,凿除混凝土,重安锚垫板,并用钢板垫至锚垫板下,有同强度等级的环氧树脂砼修补。而设计要求是在施工单位的处理方案基础上将钢绞线抽出重新安装新的钢绞线,并要求锚具重新送检。网上查了很多只是有重安钢绞线,但没有锚具重新送检,试问锚具要重新送检吗?有没有这方面的规范要求呢?

你好;锚垫板张拉时破裂;主要原因不在锚垫板上;原因应该是锚垫板的前端的混凝土没有振捣密实也就是说混凝土里有大的气泡;还有就是梁还没有达到张拉需要的强度也就是凝固时间不够;锚环和钢绞线是肯定都要换掉的;就是有规范要求;实际操作和规范要求是有差距的 ;所以说不要过度的抠规范;追问

现在设计要求锚具要重新送检,而且锚垫板还要送检!!有这样的要求吗?

追答

有这样的要求;要从新检测锚具和锚垫板的质量;是因为要找出到底是什么地方出现的问题;为以后施工求证理论值;

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-03
设计要求是在施工单位的处理方案基础上将钢绞线抽出重新安装新的钢绞线,并要求锚具重新送检。【【我看 合理 裂是根由。】】
试问锚具要重新送检吗?【【设计意见 就是根据】】

有没有这方面的规范要求呢?【【百度你的关键词 看看 看 】】
祝你顺利
第2个回答  2013-04-03
钢绞线已受力肯定得从新安装,也许是张拉人员时没有按照技术规范而执行,最好检测下千斤顶
第3个回答  2013-04-12
跟锚垫板没关系是混泥土问题
相似回答