第2个回答 推荐于2020-01-12
42、起重机械(安全技术数据未写入)
适用于其中机械中的通用桥式起重机、门式起重机、汽车起重机、轮胎起重机、履带起重机、铁路起重机、塔式起重机、门座式起重机、电动葫芦、简易起重设备和吊索具等辅具。
1)钢丝绳的断丝数、腐蚀量、变形量、使用长度和固定状态等应符合国标规定。
2)滑轮与护罩完好,转动灵活。
3)吊钩等取物装置无裂纹、明显变形或磨损超标等缺陷,紧固装置完好。
4)制动器工作可靠,磨损件无超标使用,安装于制动力矩符合要求。
5)各类行程限位、限量开关与联锁保护装置完好可靠:
卷扬限位器:上卷扬限位器必须保护当吊具起升时到极限位置时自动切断电源;一般电动葫芦吊车的极限间距应大于0.3m,双梁起重机应大于0.5m,新安装的起重机应增设下极限限位器。
运行机构行程限位器和互感限位器,包括大车运行机构和小车运行机构行程限位器。
幅度限位器、门舱联锁保护装置等。
6)紧停开关、缓冲器和终端止档器等停车保护装置使用有效。
7)各种信号装置与照明设施符合规定。
8)PE连接可靠,电器设备完好有效。
9)各种防护罩、盖、栏、护板等完备可靠,安装符合要求。
10)露天起重机的防雨罩、夹轨钳或锚定装置使用有效。
11)安全标志与消防器材配备齐全。
12)各类吊索具管理有序,状态完好。
变配电系统(机械企业中,电力供应不正常,生产活动无法进行,还会因突然断电而发生火灾事故和人身伤害事故。如果变配电系统中继电器和自动装置不能起到预定保护作用,造成高压断路器在短路事故中不动作,出现越级跳闸,影响上一级或更大范围的供电系统停电。)适用于10KV及以下变配电站及柴油发电机为主的自有发电供电系统:在降压站中由60KV或35KV直接变压为0.4KV的所有变配电系统;10KV、6KV专用变电系统、高压用电负荷系统;以柴油为动力的直供6KV高压负荷的发电、供电、用电系统;以柴油机为动力的0.4KV低压发电、供电系统。
1)变配电站环境
(1)与其他建筑物间有足够的安全消防通道
(2)与爆炸危险场所、腐蚀性场所有足够的间距:与1区(1区为在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境)的建筑物水平安全距离不小于15m,与2区(2区为在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的场所,或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境)的建筑物水平安全距离不小于7.5m;变配电站建筑应在主导风上风或顺风向为佳,不宜在危险源的正上、下方。
(3)变配电站地势不应低洼,防止雨水积水。
(4)应设有100%变压器油量的贮油池或排油设施。
(5)变配电间门应向外开,高压室门应向低压间开,相邻配电室门应双向开。
(6)门、窗机孔洞应设置网孔小于10mm×10mm的金属网。
(7)多层建筑装置可燃油电气设备变配电所应在底层;高层内不宜安装可燃电气设备变配电所。
2)变压器、发电机
(1)油标油位知识清晰,油色透明无杂质,变压器油有定期绝缘测试报告,且不漏油。
(2)油温指示清晰,温度低于85℃,冷却设备完好,发电机工作温度符合要求。
(3)绝缘和接地故障保护完好可靠,有定期测试材料。
(4)瓷瓶、套管清洁,无裂纹、无放电痕迹。
(5)变压器、发电机运行过程中,内部无异常响动或放电声。
(6)应有符合规定的警示标示和遮栏
3)高低压配电间及电容器间控制装置
(1)所有的瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无裂纹。
(2)所有的母线应整齐、清洁,节点接触良好,母线应低于70℃,相序标志明显,连接可靠。
(3)各类电缆及高压架空线路敷设符合安装规程,电缆头处标明清洁、无漏油,接地可靠。
(4)断路器为国家许可生产厂合格产品,有定期维修试验记录,油开关油位正常,油色透明无杂质,无漏油、渗油现象。
(5)操纵机构应为国家许可生产厂的合格产品,有定期检验记录。操纵灵活,联锁可靠,脱扣保护合理。双电源供电或自有发电必须加装联锁装置。
(6)所有的空气开关灭弧罩应完整,触头平整。
(7)电力电容器外壳无膨胀,温升符合要求,无漏油现象。
(8)接地故障保护可靠,并有定期试验记录。
(9)各种安全用具完好可靠,有定期检测资料。
(10)变配电间内各种通道应符合安全要求,应有规定的警示标志及工作标志。
【高压配电室各种通道最小宽度;低压配电屏前、后通道最小宽度;变压器室墙壁和门的最小净距】资料:企业各厂区高压供电系统图,高压、低压电力配电图及继电保护控制图;各厂区的供电系统平面布置图,注明变配电站位置、架空线路、地下电缆走向、坐标、编号、型号、规格、杆型、敷设方式;高低压配电室、变压器室、电容器室、发电机室的平面布置,设备安装及变压器储油池和排、挡油装置的土建设计,设备安装图;降压站、中央变电所、高压配电室及各分变压电室和发电站的接地网络和接地体设计施工的地下隐蔽资料;提供变配电站及发电站中主要电气设备的使用说明书、产品合格证,日常检修的技术资料和运行记录;主要电气设备设施和安全用具及防护用品,本周期的预防性电气试验报告和测试数据(包括绝缘强度、接地电阻等项目)。
29、低压电气线路(固定线路):适用于企业所管线范围内的低压配电室(或开关)出线端至用电场所的动力、照明箱、柜、板进线端之间的电气线路(固定线路部分)。
1)线路的安全距离符合要求:绝缘导线架空明设符合要求;绝缘导线穿管敷设时管内导线总面积小于管子截面积的40%,电线管路与其他管路的间距符合要求;裸导体线路室内敷设不应与其中机滑线设在同侧,与地面及其他设备、设施的距离符合要求;无铠装电缆室内明设安全距离符合要求;配电线路不应跨越易燃材料做成的建筑物。
2)线路的导电性能和机械强度符合要求:从变压器低压侧母线至用电设备受电端的线路电压损失,不超过用电设备额定电压的5%;根据机械强度的要求,假设在绝缘支持件上的绝缘导线的最小截面积应符合要求;当PE线所用材质与相线相同时,PE线最小截面应符合,S≤16、S=S,16<S≤35、S为16mm2,S>35、S/2,PE线采用单芯绝缘导线时,其截面有机械性保护时为2.5mm2,无机械保护时为4mm2。
3)线路保护装置齐全可靠:装有能满足线路通、断能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等;线路穿墙、楼板或麦迪敷设时均应穿管或采取其他保护;穿金属管时,管口应装绝缘护套;室外埋设,上面应有保护层;电缆沟应有防火、排水设施。
4)线路绝缘、屏护良好,无发热和渗漏油现象。
5)电杆直立、拉线、横担、瓷瓶及金属构架等符合安全要求。
6)线路相序、相色正确,标志齐全、清晰:上下布线交流A、N、B、C或直流正、负极由上向下;水平布线交流A、N、B、C或直流正、负由内向外。
交流:A相-黄色,N相-黑色,B相-绿色,C-红色。
直流:正极-赭色,负极-兰色。
7)线路排列整齐,无影响线路安全的障碍物。
32、电网接地系统
企业中,低压配电系统主要有TN系统、TT系统、IT系统三种接地知识,对于有些高压输电变配电设备装置以及发电设备等,为了满足设备在运行上的需要或当发生事故时使继电保护装置动作而必须将电气回路中性点接地。
1)电源系统接地制式的运行应满足其结构的整体性、独立性的安全要求:
A:同一台发电机,同一台变压器供电网路中,不应采用两种不同接地制式的保护方式;
B:PE先采用单芯绝缘导线时,按机械强度要求,其截面:当有机械性保护时为2.5mm2,无机械性保护时为4mm2,PE成PEN干线为铜材时,不小于10mm2,为铝材时不小于16mm2,多芯电缆时不小于4mm2。
C:TN系统的装置或设备外露可导电部分严禁用作PEN线。PEN线严禁接入开关设备,不得断股或断线。
D:TN系统整体结构主要是由工作接地,主干保护线(主干PE或PEN线),设备保护线(PE),故障速断保护装置,重复接地或等电位连结所组成,它必须保证系统整体性、连续性、可靠性。
E:TN系统按中性线(N)与保护线(PE)组合情况不同分:TN-S系统、TN-C系统、TN-C-S系统三种接地形式。
F:TN系统的接地形式中,所有用电设备的外露可导电部分必须用PE线(或公用中性线即PEN线)与电力系统的接地点相连接(先接至主干PE线),且必须将能同时触及的外露可导电部分接至同一接地装置,不允许任何漏接、错接、混装现象,否则应装设能自动切除接地故障的继电保护装置。
G:采用TN-C-S系统时,PE与N从某点(一般为进户处)分开后,就不能再合并,且且N先绝缘水平应与相线相同。
2)各接地装置的电阻检测合格,如:TN系统工作接地低于4Ω;重复接地低于10Ω;TT系统工作接地低于4Ω。
3)TN系统重复接地不设合理:对于架空线路干线和分支线的终端以及沿线每1km处,其PE线或PEN线应重复接地;车间内部宜采用环状重复接地;具有爆炸和火灾危险场所应在专用的主干PE线上设置接地装置;使用公用变压器的单位应在进户处、线路末端和重点部位布设重复接地;采用接地保障保护且不能满足切断故障回路的时间要求时,应在建筑物内或局部范围内作等电位联接。
4)接地装置的连接必须保证电气接触可靠。有足够的机械强度,并能防腐蚀,放损伤或者有附加保护措施:接地装置宜采用钢材;接地装置钢体连接必须保持完好电气通路,包括接地体的引出线在内,应全部采用焊接;接至主干PE线(或PEN)的接地线应使用镀锌螺栓连接,接触紧密,离地面距离宜为250-300mm,离建筑物墙壁的间隙10-15mm,容易受损部位采取保护措施。
5)接地装置编号、标识明晰,定期检测报告有效,资料完整。
34、电焊机(固定式、移动式)
1)电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护:防护罩(板)。
2)焊机外壳PE线接线正确、连接可靠:在有接地或接零装置的焊件上进行弧焊操作,或焊件与大地密切相连的焊件时,特别注意避免焊件和工件的双重接地。
3)焊件变压器一、二次绕组,绕组与外壳间绝缘电阻值不少于1兆欧要求每半年至少对焊件绝缘电阻遥测一次,且记录齐全。
4)焊机一次侧电源线长度不超3m,且不得拖地或跨越通道使用:焊机一次线必须用三芯或四芯铜芯橡胶电线或绝缘良好的多股软铜线,其接线长度不超3m。
5)焊机二次线连接良好,接头不超3个。
6)焊钳夹紧力好,绝缘可靠,隔热层完好。
7)焊机使用场所清洁,无严重粉尘,周围无易燃易爆物:场所通风、干燥、无碰撞或剧烈震动,无高温、无易燃品;单点或多点电阻焊机操作时,应有保护措施——机械保护挡板/挡块、双手控制方法、弹键、限位感应器等。
35、手持电动工具
1)必须按照作业环境要求,选用手持电动工具。使用Ⅰ类手持电动工具应配用漏电保护装置,PE线连接可靠;潮湿场所或金属构架上等导电性能好的场所用Ⅱ类工具,在锅炉、金属容器、管道内等狭窄场所使用Ⅲ类工具;使用单位的安全管理部门应加强对漏电保护器运行安全的监督,并建立相应的管理制度。
2)绝缘电阻符合要求,有定期测量记录。
3)电源线必须用橡套软线,长度不超6m,无接头及破损:Ⅰ类电动工具的绝缘必须采用三芯(单相工具)或四芯(三相工具)多股铜芯橡套软线;其中,黄/绿双色线在任何情况下只能用作PE线,电动工具的电源线长6m以内,中间不允许有接头及破损。
4)电动工具的防护罩、盖及手柄应完好,无破损、无变形、不松动。
5)电动工具的开关应灵敏、可靠,插头无破损、规格与负载匹配。
36、移动电气设备
1)绝缘电阻值不小于1MΩ,且有定期检测记录。
2)电源线采用三芯或四芯多股橡胶电缆,无接头,不跨越通道,绝缘层无破损,长不超6m。
3)PE可靠。
4)防护罩、遮拦、屏护、盖完好、无松动
5)开关应可靠、灵敏,且与负载相匹配。本回答被网友采纳