所有钢筋的通用公式都是这个吗?有些大直径的钢筋算的话都超过梁长了?

不是的;锚固长度不应小于相应受拉锚固长度的70%。

当带肋钢筋的公称直径大于25mm时,锚固长度应再乘1.15的修正系数。在地震区还应根据抗震等级再乘一个系数:抗震等级一、二级时系数为1.15;三级时系数为1.05;;四级时系数为1.0。

混凝土中的纵向受压钢筋,当计算中充分利用其抗压强度时,锚固长度不应小于相应受拉锚固长度的70%。当纵向受拉普通钢筋末端采用弯钩或机械锚固措施时,包括弯钩或锚固端头在内的锚固长度(投影长度)可取为基本锚固长度的60%。

扩展资料:

钢筋伸入的相关要求规定:

1、为了保证钢筋位置的正确,竖向受力筋外绑一道水平筋或箍筋,并将其与竖筋点焊,以固定墙、柱筋的位置,在点焊固定时要用线锤校正。

2、外墙浇筑后严禁开洞,所有洞口预埋件及埋管均应预留,洞边加筋详见施工图。墙、柱内预留钢筋做防雷接地引线,应焊成通路。

3、承台围堰必须牢固,确保在植筋期间不能有水流入承台范围,承台要保持干燥。如果不能保障承台干燥,那此方案不可行。

参考资料来源:百度百科-钢筋锚固长度

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-15

梁钢筋伸进柱子的长度是15d吗?

答:非框架梁L配筋构造 ,当梁中纵筋采用光面钢筋时,图中12d应改为15d。见11G101-1图集第86页。

 

 

       所有钢筋的通用公式都是这个吗?

       答:不是。

       有些大直径的钢筋算的话都超过梁长了?

       答:见11G101-1图集第86页图1,按图1处理。

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-04-03
看03G101-1!一般伸进柱子是大于等于0.4La!锚固长度是15d!
第3个回答  2013-04-05
如果满足lae的情况下就直锚,max(0.5hc+5d,lae),当不能满足直锚时,就要弯锚了hc-c+15d
第4个回答  2013-04-02
是简支梁底部钢筋伸进柱子的长度是15d