高层建筑物楼层怎么定位放线的

如题所述

一般情况下是在预先选好的内控点位置上预埋钢板,用经纬仪在钢板上找出交点,刻痕,做为竖向投测轴线的基点,然后用大线锤怎样往上吊比较方便。用线锤尖对准轴线的基点,当线锤对准基准点时,用对讲机通知楼层上人员定位。

在对准下方吊锤时,对点人员要从两个相互垂直的方向观测吊锤尖部与钢板的点位差值,并通知楼上人员及时调钢丝线中的位置,当从两侧方向锤尖与十字中都重合时,可通知上层定点。        

高层因层高高及有外脚手架,故线锤法及外控法均不适宜,可采用内窥法.即在每个楼层的同一位置留两个预留孔,通过这两个孔将下面楼层的轴线引上来,如留3个孔的话,经纬仪都可不用,仅线锤和钢尺就可完成放线

高层放线普遍用的就是内控法.具体讲在建筑轴线附近平行与轴线找一合适的距离我一班找1米左右这个位置予埋钢板,在钢板上找出交点,刻痕,做为竖向投测轴线的基点,然后用铅垂仪或激光经纬仪以此点向上可引测轴线n层。

比如从一层向二层引,你对准一层的点用激光经纬仪向上打,在二层用玻璃接住从下面传来的点就是了.然后从二层这个点往回量1米那就是建筑物轴线的位置。

扩展资料

施工放线,是为了方便工人干活,也是为了能够严格按照设计图纸进行施工。一般来说所有的建筑轴线可称之为大线,相应的小线就是结构构件的边线和尺寸线。放线的主要思路就是将设计图纸的尺寸按照图示尺寸,照搬到地面上。

除此之外,放线也是为了所有的施工有个尺寸依据,钢筋工绑扎钢筋要以线为依据,找准位置,木工支模板也要以线为依据,瓦工砌墙也要以线为依据。  

参考资料来源:百度百科-施工放线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-22

1、施工放线的第一步是复核规划定点位置一般施工总平面图上绘出的坐标,由规划技术人员现场定位,而规划定位是理论值与现场建筑物的实际位置有差别,一定要复核、纠正。

面积特大,相关尺寸多,用有关坐标设计的理论有错误,设计图改正后,再规划定点,重新放线,与之相连的外广场又不吻合,只能根据现场实际调整合适。需综合设计意图,根据现场实际情况确定位置,然后将控制点引出建筑物场外,保护好桩位。

2、第二步是测定建筑物轴线、标高。常规做法是打龙门桩、钉铁钉,标记红三角标高。再接各分层工序,依次往上弹线;挖土方洒灰线,捣制垫层后弹墨线,特别注意,垫层上要弹出柱子的位置,且用红油漆标记四个角,以便柱子钢筋定位。

在地梁处(±0.000)准确弹出各轴线网,且要复核,如A—B轴间5000,复核时应从B—A测量,再测建筑物总长与各轴线间相加是否吻合。

扩展资料

施工放线技术要求

(1)测量工作的基本要求:按照测量规范,以及合理的天气条件。遵守先整体后局部和高精度控制低精度的工作程序。要有严格的校核制度。建立一切定位放线工作要自检、互检合格后,方可申请项目部验收的工作制度。 

(2)测量仪器必须按规定进行检测,钢卷尺应送法定专业机构检定。 

(3)测量人员应提前熟悉施工图纸和现场各种高程坐标,控制点及精密导线网点,精密水准点,平面方格网点,仔细检查审核施工放线依据。 

(4)测量放线是确保施工质量的最关键的工序,必须严格按施工工艺进行,为保证测量精度,除熟悉图纸,采用合理的测量步骤外,还要选用比较精确的经纬仪、水平仪、铅垂仪等仪器设备进行测量放线,测量工作开始之前,必须与总承包方取得联系,与土建单位确认三项基准数值,由总包方移交控制网点等测量情况。 

(5)测量放线时应控制分配误差,不使误差累计。 

(6)测量点要统一;测量结构要随时记录,记录清单要清楚明了,同时要有据可查。

参考资料来源:百度百科-施工放线

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-08
  一、测量工作准则
  (一)施工测量放线工作的基本准则
  1、先整体后局部,高精度控制低精度。即先测设场地整体的平面控制网和标高控制网。再以控制网为依据进行局部建筑物的定位、放线和标高测设。
  2、选用科学、简捷和精度合理、相称的施测方法,合理选择、正确使用仪器,在测量精度满足工程需要的前提下,力争做到省工、省时、省费用。
  3、严格审核原始依据(设计图纸、测量起始点位、数据等)的正确性,坚持测量作业与计算工作步步有校核。
  4、建立一切定位、放线工作要经自检、互检合格可申请主管部门验线的工作制度。严格执行安全、保密等有关规定,用于管好设计图纸和有关资料,实测时要当场做好原始记录,测后及时保护好桩位。
  5.测量人员要紧密配合施工,坚持实事求是、认真负责的工作作风。
  (二)施工测量验线的基本准则
  1、验线工作要主动。验线工作要从审核测量放线方案开始,在各主要阶段施工前,对测量放线工作提出预防性要求,真正做防患于未然。
  2、验线的依据要原始、正确、有效。主要是设计图纸、变更协商和起测点位(如红线桩、水准点)及其已知数据(如坐标、标高)应为原始资料,最后定案的应是正确、有效的的资料 。
  3、验线使用的仪器和钢尺,要按计量法有关规定进行核定。
  4、验线精度应符合规范要求,主要包括:
  (1)仪器精度要适应验线要求的需要,并校正完好;
  (2)严格按规程作业,观测误差必须小于限差,观测中的系统误差要采取措施进行修正。
  (3)验线本身要进行附合(或闭合)校核。
  5、独立验线,即验线人员用仪器和测法,要尽量与放线工作人员不同。
  6、验线的主要部位:
  (1)原始桩位与定位条件;
  (2)主轴线与其控制桩;
  (3)原始水准点、引测标高点和±0.000标高线;
  (4)放线中精度最薄弱的部位,以考查放线的精度。
  7、误差处理,即验线结果与原放线结果之间的误差处理。
  (1)两者之差若小于1/2限差,可对放线工作评为优良;
  (2)两者之差略小于或等于1/2倍限差,可对放线工作评为合格;
  (3)两者差超过2倍限差,原则上不予验收,尤其是要害部位。若是次要部位可令其局部返工。
第3个回答  2013-03-22
一般从标准层开始做施工孔,用垂准仪将下面的控制点打上去,然后在你所放样的楼层用经纬仪打控制线,再放轴线就好了!
第4个回答  2013-03-22
用垂直仪忘上投点,然后利用点用经纬仪放线