不可能的。
圈梁一般高度不超过240毫米,宽度与其下的墙厚相同或略小,配筋不是根据承载做结构计算确定,而是按构造要求配置的,视墙厚一般为上下2--4根10--12毫米钢筋。
5米跨的承重梁一般梁高应为400--500毫米或更大些,否则即使没有其他荷载做用其上,只是梁自身重量荷载就会使梁挠度(这里是指向下弯曲)过大而不能安全使用。
从配筋上说,圈梁配筋与5米跨承重梁相比显然太少,不考虑板的上下抹灰、板上人和家具等,只承担板自重配筋也不够。
实在要做,可以先将墙隔1点5米左右,自上而下剔2--3个200毫米宽,用100毫米钢管将圈梁顶起,再拆除墙,新做一根承重梁(打在梁中的钢管就留在梁中,将其余部分割下)。如高度不够,可以与圈梁一起做成叠合梁。
不管什么方法, 一定要注意的是,必须请一位有经验的结构设计工程师来帮你设计,你这个事并不简单,人命关天,不可大意!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-01
不能。一般圈梁的配筋都不大,圈梁的主要作用是防止墙体开裂,增强砌体的整体刚度,没有考虑抬空承重。
第2个回答  2013-10-01
得看用的钢筋大小,圈梁大小等具体情况。