两相电,10千瓦,要多大的电线和电表?

如题所述

如果是用在电热电器上,10000瓦÷220V=45.5A,如果是用在电机上就是10000÷(220×Cosφη)=80.8A(功率因数与效率分别取0.75)。前者用线,铜芯线为6平方,截流量为44A;吕芯线为10平方,截流量为47A;后者铜芯线取16平方83A;,铝芯线取25平方83A。电表选择可根据最大的容量来选择。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-12
10KW/220=45.5A 。电线选择铜线10平方,电表5A 配50比5的电流互感器,
第2个回答  2013-09-12
电线选择铝线25平方,铜线10平方,电表50A的即可。
第3个回答  2013-09-12
50A电表;或者50/5电流互感器,5A电表。10平方铜线。
第4个回答  2013-09-12
电表5A 配50比5的电流互感器