www问答网
所有问题
输入输出模块上的24伏正负极接反会怎样
如果将数字或模拟量的输入输出的24伏电源接反会怎么样,大家来看看吧!
举报该问题
推荐答案 2013-09-12
如果是继电器输出,没问题。晶体管的不行,不起作用。
模拟量
的也不会烧,只是用不了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/GWA5dn5AK.html
其他回答
第1个回答 2013-09-12
数字量的输入一般可接受任何极性;输出接反应该不会造成模块损坏,只要不形成异常电流...
相似回答
24伏
电源他的那个正反
极接反
了会影响吗
答:
绝大多数设备把电源正负极接反不是“影响”的问题,
大多会烧毁的
。
直流
24伏
PLC
正负极接反
了,开关会误分合吗?
答:
通常PLC电源输入端都会有电源反极性保护电路(防反接电路),
电源正负极反向接入是会有指示灯亮起并且设备不会工作
。
直流24V的电器
正负极
可以
接反
吗
答:
直流24V的电器正负极是否可以接反不能一概而论,根据直流电器输入端的极性保护电路的形式,
有下列3种情况:极性接反将烧毁用电器:此类直流电器在输入端没有设计极性保护电路
,在电源输入端标注“+”“—”。接线时必须严格按照标注极性接线,接错会烧毁或击穿电器内部的电子元器件。示意图如下 极性接反...
LED开关电源,型号YJL24V400W-B,接入220V电压端
正负极
能不能
接反
...
答:
220v ac
输入
端不分
正负极
,按火零线(L,N)接驳就可以,
输出
是直流24v要分正负极,
接反
就有可能损坏电源。
直流24V继电器
正负极接反
可能会烧坏吗?
答:
直流24V继电器
正负极接反
可能会烧坏继电器,也有可能会无法吸合。直流24V继电器的工作原理是利用电磁铁通电产生磁性,将触点吸合,从而实现电路的通断。如果正负极接反,会使继电器的电磁线圈反向通电,磁场方向相反,使得原本吸合的铁芯受到反向的力,从而使继电器无法保持吸合状态。如果线圈工作电压是直流24V,...
24v汽车电瓶 充电器
正负极接反
烧的是什么?
答:
如果24V汽车电瓶充电器的
正负极接反
,可能会导致电路短路,从而烧毁电瓶或充电器。因此,请务必在使用充电器之前仔细阅读使用说明书,并确保正确连接正负极。如果您的电瓶或充电器已经损坏,请勿尝试修复或继续使用,以避免进一步的损坏或安全风险。
汽车
24伏正负极接反会
不会烧发电机?
答:
从图中可看出,电瓶
反接
后发电机内部的整流二极管处于短路状态,会烧发电机的整流器或保险。
直流
24伏
应急灯分
正负极
可以
接反
吗
答:
在电路中,直流
24伏
的应急灯有着特定
的正负极
规定,一旦
接反
就可能导致问题。电源是产生持续电流的装置,而用电器则是利用电流工作的设备。为了驱动电流通过用电器,我们需要用导线将电源和用电器相连。电键则起到控制电流通断的作用。关于直流24伏电器的极性处理,其安全性取决于电器内部的保护设计。并非...
24v直流气动电磁阀,
正负极接反
了为什么会不动作,而且还把plc的端子烧坏...
答:
首先建议你,电磁阀属于感性负载,建议你PLC的输出模块经过一个中间继电器后,再去操作电磁阀,而不是直接控制电磁阀。一来一旦出问题,不会烧PLC输出模块,二来可以延长
输出模块的
寿命。但是就你的问题:如果你的电磁阀线圈只是一个简单的线圈,
接反
也没关系可以动作,只要线圈产生磁力就行了。但是如果你...