UPS断电不供电,红灯亮长响报警

我搞了个老的UPS,牌子我也查不到,只是上面显示的是 STI K-500。后面两个插口,一个是OUTPUT一个是I max 3.4A。下面是FUSE T5.0A,25V~.第一次搞这东西,都不知道代表啥意思的,忘告解下,还有,我是搞个排插插在OUTPUT插口上的,连市线的时候绿灯和黄灯亮,断电后就红灯亮并伴有不间断的长叫。在有我的管理服务里找不到Uninterruptible Power Supply,该怎么办呢?

【UPS断电不供电,红灯亮长响报警】
一、UPS输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣,无输出。
故障分析:从现象判断为蓄电池和逆变器部分故障,可按以下程序检查:
1.检查蓄电池电压,看蓄电池是否充电不足,若蓄电池充电不足,则要检查是蓄电池本身
的故障还是充电电路故障。
2.若蓄电池工作电压正常,检查逆变器驱动电路工作是否正常,若驱动电路输出正常,说

明逆变器损坏。
3.若逆变器驱动电路工作不正常,则检查波形产生电路有无PWM控制信号输出,若有控制
信号输出,说明故障在逆变器驱动电路。
二、蓄电池电压偏低,但开机充电十多小时,蓄电池电压仍充不上去。
故障分析:从现象判断为蓄电池或充电电路故障,可按以下步骤检查:
1.检查充电电路输入输出电压是否正常;

2.若充电电路输入正常,输出不正常,断开蓄电池再测,若仍不正常则为充电电路故障;
3.若断开蓄电池后充电电路输入、输出均正常,则说明蓄电池已因长期未充电、过放或已

到寿命期等原因而损坏。
三、逆变器功率级一对功放晶体管损坏,更换同型号晶体管后,运行一段时间又烧坏的原因是电流过大,而引起电流过大的原因有:
1..脉宽调制(PWM)组件故障,输出的两路互补波形不对称,一个导通时间长,而另一个导通时间短,使两臂工作不平衡,甚至两臂同时导通,造成两管损坏;
2.功率管参数相差较大,此时即使输入对称波形,输出也会不对称,该波形经输出变压器,造成偏磁,即磁通不平衡,积累下去导致变压器饱和而电流骤增,烧坏功率管,而一只烧坏,另一只也随之烧坏。
四、UPS开机后,面板上无任何显示,UPS不工作。
故障分析:从故障现象判断,其故障在市电输入、蓄电池及市电检测部分及蓄电池电压检测
1.检查市电输入保险丝是否烧毁;

2.若市电输入保险丝完好,检查蓄电池保险是否烧毁,因为某些UPS当自检不到蓄电池电压时,会将UPS的所有输出及显示关闭;
3.若蓄电池保险完好,检查市电检测电路工作是否正常,若市电检测电路工作不正常UPS
不具备无市电启动功能时,UPS同样会关闭所有输出及显示。
4.若市检测电路工作正常,再检查蓄电池电压检测电路是否正常。

5、在接入市电的情况下,每次打开UPS,便听到继电器反复的动作声,UPS面板电池电压过低指示灯长亮且蜂鸣器长鸣。
根据上述故障现象可以判断:该故障是由蓄电池电压过低,从而导致UPS启动不成功而造成的。拆下蓄电池,先进行均衡充电(所有蓄电池并联进行充电),若仍不成功,则只有更换蓄电池。
五、在市电供电正常时开启UPS,逆变器工作指示灯闪烁,蜂鸣器发出间断叫声,UPS
只能工作在逆变状态,不能转换到市电工作状态。
故障分析:不能进行逆变供电向市电供电转换,说明逆变供电向市电供电转换部分出现了故障,要重点检测:
1.市电输入保险丝是否损坏;

2.若市电输入保险丝完好,检查市电整流滤波电路输出是否正常;

3.若市电整流滤波电路输出正常,检查市电检测电路是否正常;

4.若市电检测电路正常,再检查逆变供电向市电供电转换控制输出是否正常。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-13
你的问题一般是ups电池失效了,在断电后不能逆变产生220交流供电,再说你的ups是老的,说明电池已经使用很久了,3-4年的ups基本上已经没多少容量了,可以换一块电池使用一般50-100元左右,看你的电池容量了。Uninterruptible Power Supply服务要用串口连接电脑并正确识别才能使用ups的断电关机功能------ups用户回答
第2个回答  2013-09-13
UPS人进线插好后,排插插到电源的OUTPUT接口上,电脑之类插在排插上。不停地叫是因为,UPS接市电失败,查查UPS的进线插头是不是没有插好。FUSE T5.0A,25V~.是保险胜丝。UPS的外电一般是不关的,如查要关闭UPS,需同时关闭UPS上的开关按钮。说得有点乱,但愿说清楚了。
第3个回答  2013-09-13
红灯亮并伴有不间断长叫是报警,指市电无输入,现在正在用UPS存储的电量。
第4个回答  2013-09-13
你的ups 长鸣,是出现故障了,应该是电池没电了,一开机就会长鸣,另外建议你买山特的K500-pro,可以带一台电脑,稳压,延时时间8~10分钟!不要买假的拉!价格不超过300!
相似回答