电线绝缘电阻测试标准数值的合格标准:
1kV及以下电缆——不小于0.5MΩ/km
10kV电缆——不小于100MΩ/km
35kV——不小于1000MΩ/km
一般情况下:1~3KV应不小于50M欧,6KV及以上的应不小于100M欧;对于旧电缆没有明确标准,主要受其环境温湿度和其它因素影响。所以不同时间的绝缘阻值都不同。经验:(电压/1000)M欧,就可以送电。即0.4M左右。但是为了安全起见,1KV以下低压系最低均作10M左右为经验标准。
另外计算电阻,铜线的电阻率为0.018欧/米/平方,R=0.018*电缆长度/电缆截面。
电力电缆投入运行前,需要测量绝缘电阻的大小:
1、1KV 以下的使用1KV 摇表:其值不应小于10MΩ。
2、1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ。
3、6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ。
4、20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ。
5、220KV 电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ/Km。
说明:读测绝缘电阻值应为1分钟后的数值。
日置电子式绝缘电阻表 IR3455-30具备稳定&高速的数字显示,PASS/FAIL判断的响应时间仅0.3秒。与此同时,可测AC/DC电压,适用于测试太阳能发电系统和电动汽车。