www问答网
所有问题
2型浪涌保护器,将残压泄到电压保护水平Up以下大概需要多久?这是不固定的吗,我看厂家规格书都不会标注
如题所述
举报该问题
相似回答
一级浪涌保护器和二级
浪涌保护器的
区别有谁能解答一下?
答:
1、一级跟二级的通流容量不同,一般是一级的过电流能力远大于第二级,第一级主要用于泄流,第二级主要用于限压,做过冲击试验的人肯定知道,在第一级泄流后,在经过第二级的限压
,残压
会降低的很明显。2、一级跟二级的反应时间不同,...
浪涌保护器
工作原理
答:
将电涌能量泄放入大地;当电涌过后,又可以恢复高阻状态,不会影响系统供电。
浪涌保护器的
作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地
,保护
被
保护的
设备或系统...
浪涌保护器的
安装位置如何选择?
答:
安装位置为保证
防雷器
依次由前到后顺序
泄
放,应用行波原理进行精确计算。在一般情况下,当在线路上多处安装浪涌保护器且无准确数据时
,电压
开关
型浪涌保护器
与限压型浪涌保护器之间的线路长度不宜小于10m,限压型浪涌保护器之...
电源
浪涌保护器
如何选择?
答:
2.
浪涌保护器
设置级数应综合考虑保护距离、浪涌保护器连接导线长度、被保护设备耐冲击电压额定值UW等因素。各级浪涌保护器应能承受在安装点上预计的放电电流,其有效
保护水平UP
/F应小于相应类别设备的UW 3.当电压开关
型浪涌
...
浪涌保护器
答:
第二级、第三级过
电压保护
器(
浪涌保护器
或
防雷器
)一般选用
残压
较低的SPD
,将
电源线路中剩余的雷电流
泄
放入大地,将过电压限制到用电设备能耐受的
水平
。三、电源
电涌保护器的
等级分类和产品应用可参考产品详细说明。四、电源...
浪涌保护器的
作用是什么?
答:
浪涌保护器的
作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地
,保护
被
保护的
设备或系统不受冲击而损坏。 浪涌保护器的类型和结构按不同的用途有所不同,但它至少应包含一...
浪涌保护器的
uc
up
In Imax 是什么意思啊,In :20KA是20千安电流吗
答:
3、
保护水平Up
:该值应比在SPD端子测得的最大限制电压大,与设备的耐压Uw一致(1.2U p≤Uw ) ,可以从一系列的参考值中选取(如0108、0109、……1、1.2、1.5、1.8、2、……8、10KV等)。目前国标当中较好的U p...
电源
浪涌保护器的
参数选择及线路保护
答:
2.2最大持续工作电压Uc可能持续加于SPD两端的最大方均根电压或直流
电压,
其值等于SPD本身的额定电压。IEC6036452534中提出,在TT系统中,当SPD设在漏电流保护器(RCD)的电源侧时,U c≥1.1Uo;当SPD设在漏电流
保护器的
...
浪涌保护器的
作用是什么?
答:
只有这两段连接线的长度和线径设计施工符合规范要求,电源SPD才能起到保护电气设备的良好效果。 2 关于安装电源SPD的接地线长度规定
浪涌保护器
连接导线应短直,其总长度不宜大于0.5m. 电源线路的各级浪涌保护器(SPD)连接导线应平直,其...
大家正在搜
浪涌保护器与电涌保护器的区别
电涌保护器和浪涌保护器区别
浪涌保护器是不是避雷器
浪涌保护器最大持续工作电压
浪涌保护器电压选择
浪涌保护器的电流如何选择
浪涌电压保护器
浪涌保护器的型号
浪涌保护器不接地