3相380伏电压不足怎么办?

从乡村变压器,接线(架空 25平方毫米铝线300米左右)到工地。
电压变成360伏,
工地所使用的电机有18.5KW、5.5KW、4KW、4KW、2KW、
基本同时使用总功率为35KW。

我现在把从外面接进来的电单独供应18.5KW电机,其它电机使用发电机。有什么办法可在不使用柴油发电机的情况下,让这些电机正常运转吗??

1、首先要检查一下你们所用的变压器的容量是多少。如果小于或等于或稍稍大于你的用电器的功率,都有可能出现那种情况的。只有换大功率变压器或再加一个变压器。
2、再次,300米的线用来输380V的电力,是不会出现电压变低的,即使你的线不够粗,也仅仅只会出现电线发热或烧毁的情况,绝不会出现自动降压的。这是根据我做电工多年的经验来判断的。
3、18.5KW这么大功率的电机如果用电容补偿的话是没有任何效果的。因为你这个是电压一直稳定保持在360V而不是电压不稳。所以千万别用。楼上的方法不可取。
4、其实360V的电压已经能够保证电机正常工作了,但可能会有点点做功不足,但这个应该不会有太大影响吧。
最后如果还有什么不明白的话加我QQ:1235923 如果我不在线 上面有我的电话可以找我
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-07-06
这是由于线路相对过长造成的,因为本身就是低压电源,引线过长会使线路损耗增加,使线路末端电压降低过多,导致用电设备无法正常运行。为此可以将引线换成同样线径的铜芯电缆,会减少一些线路损耗,增加载流能力。不知道为你提供电源的容量到底有多大,如果容量允许的情况是否可以考虑在现有铝芯电缆的情况下,再增加一条同规格的铜芯电缆或者为了节省资金再增加一条同规格的铝芯电缆,这样可以将两路电缆分别带动你的这些电机运行,但是要尽量将两条电缆的负载调整的比较接近,可以起到分流的作用,另外还将原来用一条电缆带全部负载,分为两条承受,使每条电缆上的电流较以前减少一半,消减由此加剧的电压更低的情况。
第2个回答  推荐于2017-09-25
  首先要检查一下所用的变压器的容量是多少。如果小于或等于或稍稍大于用电器的功率,都有可能出现那种情况的。只有换大功率变压器或再加一个变压器。其次,300米的线用来输380V的电力,是不会出现电压变低的,即使你的线不够粗,也仅仅只会出现电线发热或烧毁的情况,绝不会出现自动降压的。360V的电压能够保证电机正常工作。
第3个回答  2008-07-07
300米线路不是很长,按理说应该能用的,你去看一下这台变压器的容量是多少,如果低是80KVA的话输出电流不够,无法满足你35KW的用电使用的!
第4个回答  2008-07-07
以我的经验判断,问题不是很严重。380V是额定电压,360,相当于欠压5%,范围以内。
1、18.5KW的电机加装电容,就地补偿。
2、更为保险保险的办法,并联一根16平方的铝线,而不是上面所言分别控制。
相似回答