LDT9001E 电气火灾监控探测器 设备与终端 布线及安装规范要求

如题所述

电气火灾监控探测器Powerbus系列本身无漏电检测功能,BMF-M具有8路
辅助通道,在10米距离内可以另配置漏电探测器,每个探测器各占一个地址,即
8个地址。电气火灾监控探测器和检测探测器应安装在配电柜(箱)内,采用35mm
导轨安装,监控探测器及检测探测器安装具体位置没有严格要求,以安装方便为宜

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-24
一、功能特点:1) 采用二总线通讯方式,无极性。2) 电源采用AC 220V,具有AC220V 电源断电故障检测功能。3) 采用电子编码方式,可以通过编址器读/写探测器地址(0~127)。4) 剩余电流报警阈值连续可调,温度报警阈值连续可调。5) 温度检测通道具有短路、断路的故障检测功能。6) 检测通道数可通过编址器进行设置。7) 具有剩余电流和测温两种信号的监测功能。8) 可选配1只LDT9000系列剩余电流式电气火灾监控探测器和1只T-100测温探测器,每个检测通道占有唯一的地址号。9) 内置MCU微处理器,工作可靠,抗干扰能力强。二、主要技术参数:1、 工作电压:电源电压: AC 220V±15% 50Hz 二总线电压:DC14V~24V2、 电源功耗:<2W3、 指示灯:工作指示灯: 产品正常工作时绿色指示灯常亮漏电报警指示灯:产品漏电检测通道报警时红色指示灯常亮温度报警指示灯:产品温度检测通道报警时红色指示灯常亮4、 剩余电流报警值:1~1000mA连续可调5、 温度报警值:1~140℃连续可调6、 控制输出:1组无源常开点7、 通讯方式:二总线8、 总线规格:ZR-RVS双绞双色线(红黑色)截面积:1.0~1.5mm29、 通道数:共2个,10米距离内可连接1只LDT9000系列剩余电流式电气火灾监控探测器和1只T-100测温探测器10、通讯主机设备:LDK8000或LDK800电气火灾监控设备11、工作环境温度:0℃~45℃12、工作环境相对湿度:≤95%RH(40±2 ℃ )13、安装方式: 标准导轨14、最大外形尺寸:宽132mm×高108mm×厚40mm