做宾馆楼梯主体面积达到多少需要安装喷淋系统?

如题所述

任一层建筑面积大于 1500m² 或总建筑面积大于 3000m² 时,需要装喷淋。

根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》:

8.3.4 除本规范另有规定和不适用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:

1、特等、甲等剧场,超过 1500 个座位的其他等级的剧场,超过 2000 个座位的会堂或礼堂,超过 3000 个座位的体育馆,超过 5000 人的体育场的室内人员休息室与器材间等;

2、任一层建筑面积大于 1500m² 或总建筑面积大于 3000m² 的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部;

3、设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于 3000m² 的办公建筑等;

4、藏书量超过 50 万册的图书馆;

5、大、中型幼儿园,老年人照料设施;

6、总建筑面积大于 500m² 的地下或半地下商店;

7、设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外),设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于 300m² 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场外)。

扩展资料

根据场所不同可以选择不同的喷淋头:

1、下垂型喷淋头。

下垂型喷淋头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。主要用于不需要装饰的场所,如车间、仓库、停车库、厨房等地。

2、直立型喷淋头。

适宜安装在移动物较多、易发生撞击的场所如仓库,还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以保护易燃物较多的吊顶顶硼。

直立型喷淋头直立安装在供水支管上,洒水形状为抛物体型,将总水量的80~100%向下喷洒,同时还有一部分喷向吊顶。

3、普通型喷淋头。

适用于餐厅、商店、仓库、地下车库等场所。普通型洒水喷淋头既可直接安装,又可下垂安装于喷水管网上,将总水量的40%-60%向下喷洒,较大部分喷向吊顶。

参考资料来源:《建筑设计防火规范》—— 建筑设计防火规范 GB50016

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答