测绘工程监理控制要点?

如题所述

以测量工作在工程监理过程中的作用、内容、方法以及措施为切入点,重点阐述了平面控制测量,高程控制测量,井位施工,顶管施工,桥梁施工,道路施工,建筑物施工方面测量工作在工程监理过程中的控制要点,对工程施工监理测量工作具有十分重要指导作用。
1测量监理工作概述
1.1测量监理工作的作用
建筑施工测量是工程建设的首道工序,还是质量保障的重要手段,又是质量控制与检测的重要环节。测量数据的正确性,测量方法的合理性,测绘人员的专业能力等因素都直接影响工程质量,故测量工作的好坏,直接影响工程质量与进度。
1.2测量监理工作的内容
组织施工测量由总监理工程师负责,实施施工测量控制工作由测量监理专业工程师负责,测量监理主要负责以下几点工作。1)审查承包人的测量机构设置,人员仪器配备情况,仪器检校情况,检查测量工序施工质量,对测量成果进行审核、验收,收集汇总测量监理资料,对不符合要求的提出处理意见。2)制定放样复核制度,并做好记录。坚持两级检查一级验收质量检查方法,确保测量准确。3)现场放样采集的数据,应及时准确记录在测量手簿中,文字与数字应清晰、美观、完整,不得任意撕页、留空页。所有测量数据,严禁涂改、转抄、伪造。对已利用的已知数据、原始资料、旧控制点均应两人独立检查、核对,确定无误方可使用。4)成果资料应统一编号,分类归档、妥善保管。5)现场测量安全作业规程必须严格按照相关技术、安全规程操作。6)测量设备应有专门部门或个人进行保管,定期送检、严禁使用不符合要求的设备。并按规定进行自检。7)主要工作流程如图1所示。
1.3测量监理工作的方法与措施
在工程建设施工测量监理过程中,必须坚持“科学、公正、实事求是”的原则,做好业主方、施工方的协调工作。严格贯彻“有放必复”的理念,测量中应注重点位间闭合检核,按施工前,关键部位、关键工序和竣工后3个阶段进行控制。施工前控制:即在施工前所有的测量资料以及点位、高程进行复核,改正错误及超限工序。关键部位、关键工序控制:随时检测施工过程中关键部位的平面位置和高程,对变化的点位进行纠正保证施工正常进行。竣工后控制:主要针对已完成工序的检核。下面根据作者多年工作经验重点阐述控制测量,井位施工,顶管施工,桥梁施工,道路施工,雨、污水管道施工,建筑物施工测绘工程监理的控制要点。
2测量工程监理的控制要点
2.1平面控制测量要点
2.1.1布设平面控制网的原则布设平面控制网通常使用卫星定位测量、导线测量和三角测量的方法(三角测量施工中基本不用)[1-2]。布设过程中应着重注意以下几点。1)从整体到局部,分级布设。2)根据现场情况合理确定首级控制网等级;当联测国家坐标系时,需规划联测方案。3)加密控制网,可分期、越级布设。4)施工平面控制网与设计图采用同一坐标系统。2.1.2卫星定位测量控制要点1)控制网的布设,控制点位的选定和埋设需符合《工程测量规范》中的要求,还需绘制点之记,更应充分发挥旧有控制点利用价值,能利用的尽量利用。2)各等级控制网的主要技术指标应符合现行规范规定的上限。3)GPS测站作业,应注意以下几点[3]。a观测前应按照规范要求对GPS接收机进行预热和静置,并检查电量、可存储空间和内存。b架设仪器必须整平、对中,误差应≤2mm,对中量取仪器高应取至毫米位。天线定向线对准磁北,误差应≤5(°)。c观测前应输入仪器高、测站编号等测站信息。每测段GPS观测前后共测量两次仪器高,两次仪器高差应≤3mm。现场记录观测手薄,严禁涂改和补记,突发及特殊情况应在备注栏中明确记录。d观测时,严禁无线电通信工具在GPS旁使用。严禁遮挡卫星信号,碰动仪器脚架和天线。雷雨季节观测要注意仪器及天线的防雷措施,最好是雷雨过境时,关闭接收机、卸下天线、停止测量。4)数据检查与处理务必符合规程规范标准,成果取位准确。2.1.3导线测量控制要点1)导线网的布设、点位选择及标志埋设应注意以下几点。a导线网作为第一级控制网时,最好选择布设联测2个已知方位的环形网。作为加密网最好选择结点导线网或附合导线形式。导线网中,导线长度(结点与结点间或结点与高级点间的长度)宜不大于规定长度的0.7倍。一、二、三级导线的布设可根据测区现状、技术设计要求选用两个级别。四等、五等可选择多结点无定向导线网,但导线起算点最少为3个均匀分布的点。b相邻导线边长不应相差太大、之比不应大于1:3,网内节点不应相距过近。当附合导线总边长小于规定的三分之一时,全长闭合差应≤0.13m。c少数情况下,导线平均边长、总长均可达到规定的1.5倍,但导线全长闭合差应≤0.26m。d附合导线的边数不宜过多,当大于12条时其测量精度相应提高一等。e导线点位应布置在地基牢固、通视情况好、易于保存的地方。应埋设混凝土桩,并设置中心标志和编号,充分利用旧有控制点。三、四等控制点应绘制点之记,其他导线点可根据需求、技术设计而定。f导线控制点相邻点视线与障碍物的距离,三、四等应该≥1.5m,视线倾斜角应该尽量小。当利用电磁波测距时,控制点测线应避开强电磁场及发热体,例如:高压线、变电站、烟囱、散热塔、散热池等。2)测量各等级导线的重要指标必须遵照表1执行。
2.2高程控制测量要点
2.2.1高程控制网布设原则高程控制按测量精度划分为4个等级(分别为二等、三等、四等、五等)。我们一般最常用电磁波测距三角高程测量和水准测量两种方法。高程控制网的布置设计,应考虑以下几点。1)测区的高程系统应与规划设计阶段相一致,最好使用85国家高程基准。也可使用假定高程系,但要与国家高程系联测时,其精度必须等于或大于四等水准测量的精度。2)首级网的等级依据工程范围、目的、技术设计要求选择最佳方案合理布设。一般情况把首级网设计为闭合环线;加密网可采用附合路线、闭合环线或结点网多种布设形式,但坚决不能布设为水准支线。2.2.2高程控制测量控制要点工程施工中的高程控制测量一般采用几何水准测量,其控制要点如表2、表3所示。
2.3井位施工测量监理要点
1)对已放样复核过的每个井位中心、桩位中心、桩位边线控制点必须标注醒目并且做好相应的保护措施。2)深沉搅拌桩和钻孔灌注桩施工前,先测量出施工区域的地面标高,然后准确量测好钻杆长度并在钻机上做好标记,同时测出该点高程,来控制桩位是否达到设计要求的高程。3)钻孔灌注桩成孔后,为检测孔深是否达到设计要求,在护筒上测设一点标高,而后用测绳来测量孔深及孔地标高。4)井位开挖时,需24小时进行标高监测,在距离设计底板标高30cm时应加密测量频率,严禁出现超挖[4]。
2.4顶管施工测量监理要点
1)顶管基座安装前应先有测量人员测放出管道的中心轴线,基座安装时基座中心线必须与管道中心轴线重合或平行[5]。2)基座安装时设计管内底高程与导轨面中心高程应该相同,同时设计管道坡度与基座的实际坡度应一致。具体操作如图2所示。其中,基座高度=R-r•sin60(°),R表示预留孔半径,r表示顶管机外半径。3)顶管施工中,管道中心标高测量利用地面上已知高程控制点用钢尺垂吊法进行引测,具体操作如图3所示。管内底标高=已知点A+读数B-(读数C-读数D)-读数E4)顶管过程中承包单位应该加大测量次数、增大微调力度,使得纠偏角度控制在10(')~20('),严禁超过1(°)。
一旦出现工具管偏离设计轴线,应立即纠偏改正,顶进过程中切实做好纠偏记录。在纠偏时,密切注意工具管的动态,以免造成纠偏量过大造成顶管轴线超出设计规范。5)工具管初始顶进5~10m时,许可的顶进误差为:轴线平面位置偏差3mm高程偏差0~3mm,一旦超出允许偏差,必须及时纠正偏差。顶进时可将工具管与前3~5节管联成一体用以防止管节飘移。6)顶管贯通后,按设计要求预留两端的管节长度。
2.5桥梁施工测量监理要点
对桥梁轴线、高程、垂直度、拱度、坡度偏差等项目进行抽查检验。2.5.1桩基础的测量要点施工单位在组织设计中需提出科学合理的打桩方案,确保整个桩基础符合设计及规范的要求。对放样的承台中心,各桩位中心进行复核,对桩位距离进行实测,防止在施工过程中可能发生的桩心偏位。施工过程中平面误差控制在3cm,高程误差控制在5cm,超过偏差的经整改符合要求后,方可继续施工。钻孔前几米要加强检验校正钻机中心位置、垂直度、机架水平情况,一旦出现较大的钻机位移或倾斜应停止钻孔[6]。2.5.2承台、立柱、盖梁的测量要点对轴线位置、控制点、高程点等关键点位进行复检,各项精度符合规范要求后方可进行下道工序。高程允许偏差20cm,承台轴线位置允许偏差1.5cm。立柱、盖梁轴线、高程允许偏差均为1cm。2.5.3桥面的测量要点精确放样桥梁中线和加密点的水平位置及高程,控制排水坡度,不断监控测量,与设计文件一致方可施工。
2.6道路施工测量监理要点
土基工程测量重点:一是施工前的管线测量、中线复测及边线放样,施工过程中的挖方、填方测量等;二是路基工程测量重点为复核每层中心线、道路宽度及标高,对不符合设计要求的予以返工。平曲线上中桩设置间距5~10m,路基中桩测量设置间距≤50m。确保路线顺直、排水坡度符合要求、无分层错位等现象;三是路面工程测量要点为把控路面层的宽度与厚度,按要求测定该层的中线、边线及高程。设计宽度应比边线桩放样宽度小10cm,来保证压实后符合该层设计宽度要求。分段施工时平面位置与高程放样,应在该施工段两端各延长放样50~100m,以实现衔接处线路的流畅。路缘石放样测设间距≤10m,边坡施工测量均需符合设计要求。
2.7建筑物施工测量监理要点
2.7.1建筑物定位复测的要点对于建筑物轴线测设,应根据规划部门提供的审批过的红线坐标,由专业测绘单位实施,定位完成后交桩于施工单位,施工单位根据测绘单位提供的交桩点进行引桩并用油漆做明显的标记,以便在0开挖基槽后作为恢复轴线的依据。测量监理要对建筑物角点坐标、建筑物平面几何尺寸、定位控制桩、标高、层高等数据进行复测,发现问题及时纠正[7]。2.7.2轴线放样的要点参照龙门板轴线,先确定底层轴线位置,或位移龙门板轴线到不阻碍填方的地方,等填方结束后再实施底层放样。底层施工结束后,将位移的轴线坐标点移至建筑物的四角、柱和转角墙上,并设置油漆标记,这些标准轴线作为本层及其它轴线放样的依据,将随建筑物施工高度变化一直往上投递。
3结语
从测量的角度阐释了工程监理的控制要点,提高了工程监理的效率,产生了重大的经济效益;同时本文相关方法及结论对工程监理等相关领域具有较好的社会推广价值。

更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答