你说的问题,在规范上已经说得很明确:“不得用加深钻孔深度的方式代替清孔”。
就像你说的,不管钻孔比设计桩长深多少,沉渣厚度必须符合设计要求,设计无要求时:柱桩(端承桩)≯50mm;摩檫桩≯300mm。其目的是保证成桩后的沉降量。
泥浆比重也要符合要求,比重太小灌注混凝土时有可能塌孔;比重太大说明泥浆含砂过高,混凝土灌注困难,且影响混凝土质量。追问

我太爱您的答案了,能告诉我规范在什么地方说明了吗?!~

“比重太小灌注混凝土时有可能塌孔” 我在规范上看到,比重小于1.15--1.2算合格,但没有说小到什么程度算不合格。

我准备采纳你了!~

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-20
“不得用加深钻孔深度的方式代替清孔”这个是规上要求的。
你看看你的灌注桩是属于什么灌注桩,我们这里是摩擦桩,所以实际施工的时候能满足设计桩长就可以了,这主要看你们哪里管理的严不严了。。在中铁干活是绝对不允许的。。
比如你24米的桩 你钻了 24.5 就的按24.5控制沉渣厚度了,假如要求不小于30cm的话 你的桩灌注前就不能小于24.2的深度,要是管的不严格,最少也不能小于24米
泥浆比重 含砂率 都要符合要求,有的队伍为了降低泥浆比重注入清水,那样就是泥浆比重下降了,但是含沙很大,这样很容易灌注不上来
第2个回答  2014-08-16
从另一栋房子
不敢移动。
芳香、颜色和声音在相互应和。
松林中露出洁白的隐修院……
挖掘的洞穴正是一个穿过我胸口的伤疤
的他无关哈哈本回答被提问者采纳
第3个回答  2013-07-18
其实那个沉渣在现实施工中无所谓,你那个已经超了,所以没事追问

那沉渣厚度这个标准不是形同虚设吗,挖深一点就可以不用管沉渣厚度,这个说法我觉得怪怪的?!

第4个回答  2013-07-18
你说的很对,泥浆比重和沉渣厚度都要同时达标才算合格,这些图纸上都有要求,不必劳心找满意答案追问

谢谢你的回答,我现在想知道的是,比如现在一条桩长24M,我挖到24.5M,是不是就可以不用管沉渣厚度了啊?
要是我上面的说法是错的,能跟我说下为什么吗?!

看到您擅长的领域是建筑学,请不要嫌麻烦一定要帮到我啊,要是能加QQ聊就最好不过,这个问题一直困扰着我,我身边又没有一个能回答得上的,我快郁闷死了!!!

追答

你说的不对.在泥浆比重合格的情况下还要测深度呀.如果深度够24米的话就行了,不够的话还要清孔的,总得保证24米足够吧?挖到24.5M如果沉渣600厚,那桩长就不合格了