怎样用220v交流接触器控制德力西稳压器

怎样用220v交流接触器控制德力西稳压器,在市电电压
正常的时候直接接过稳压器从而达到节电的目的
最好有接线图谢谢

先检查接触器的工作电压和控制回路电压是否相符合。
德力西交流接触器接线后不吸合,说明启动回路接线错误。
正确接法如下。

    停止按钮常闭输入接电源(L),停止按钮输出接启动按钮,在引一根自锁线到接触器常开输入(NO),常开输出接线圈A1,线圈A2接N线。

    启动输出接线圈A1。如果需要加指示灯,把电源指示灯直接并联到电源上,工作指示灯直接并联到接触器线圈上。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-26

搞个双向开关。安全可靠

第2个回答  2013-07-26
TND-10KVA稳压器是一种伺服式电动机拖动自耦调压器电刷旋转的无间断交流稳压器,如果用接触器切换,则在切换时会有瞬间断电,就失去了无间断稳压器的特性。瞬间断电也可能对后面的设备(例如计算机之类的)导致损害,因此是不合适的方案。追问

没事的我可以在电脑等其他电器关闭的时候操作啊,有办法吗?谢谢

追答

这是自相矛盾的,如果你能 “在电脑等其他电器关闭的时候操作”,那就是手动切换,而不是自动了。
你若要自动,那就是说电源电压在220V时稳压器就会被自动断开,偏离220V时自动接入稳压器,那就是说无论电脑等设备是否正在运行都会切换的。

本回答被提问者采纳